打算盖6层,如图,楼梯休息平台外挑,框梁中断,有什么注意事项啊,配筋需要注意什么吗?
打算盖6层,如图,楼梯休息平台外挑,框梁中断,有什么注意事项啊,配筋需要注意什么吗?
2楼
没什么大问题吧,柱子全高加密,稍微放大点悬挑梯梁的面筋
回复
3楼
梁挑时,梁截面加大300x800左右,KL断开在框架结构中对整体是有些许影响的 ,但是影响不大。
回复
4楼
框架梁不中断说不定净高就不满足要求了
回复
5楼
如果是设防地区 楼梯间柱子箍筋加密即可 其他没什么。。。。。
回复
6楼
外挑的平台梁打算做250*400 配3*16;3*18
回复
7楼
楼梯那里的框架柱已形成短柱了,对结构不好
回复
8楼
是啊 这个柱子有扭矩 剪力 轴力 很复杂 所以打算全高加密箍筋。有没有更好的办法
回复
9楼
是啊 这个柱子有扭矩 剪力 轴力 很复杂 所以打算全高加密箍筋。有没有更好的办法
回复
10楼
这休息平台外挑 还挺新颖 挺好看。
回复
11楼
没做过这种纯悬挑的楼梯!!!楼梯应该可以落地的。
回复