砖混挡土墙的验算
不久的将来
2017年09月07日 08:29:08
只看楼主

如何解决地下室砖混挡土墙墙体过高的状况?例如地下室层高3米,埋入地下2.7米,我在外墙周边加了一道圈梁,这样是不是就降低了砖混挡土墙的计算高度,就满足条件了呢?求大神指点

如何解决地下室砖混挡土墙墙体过高的状况?例如地下室层高3米,埋入地下2.7米,我在外墙周边加了一道圈梁,这样是不是就降低了砖混挡土墙的计算高度,就满足条件了呢?求大神指点

搜狗截图20170907082750.png

天地不言
2017年09月08日 08:34:28
2楼
地下室3米,埋入地下又2.7 、何不做混凝土挡土墙。你这也许能降低造价,但是防水和安全问题要有足够的富裕度。
回复
zhmeyu
2017年09月08日 08:51:08
3楼
反正很难弄,小甲方要求这么做,目前规范无法满足。我有过类似的项目,地下室层高控制在2.2以下,抗弯、抗拉、抗剪全部算够,最后白图出了。
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月08日 08:58:08
4楼
不太懂怎么算砖混挡土墙的抗弯抗剪防水,但是感觉砖混的能结实嘛
回复
blessing
2017年09月08日 09:42:23
5楼
中间的砂浆部位会不会成为防水短板
回复
jonging
2017年09月08日 10:03:13
6楼
zhmeyu 发表于 2017-9-8 08:51 反正很难弄,小甲方要求这么做,目前规范无法满足。我有过类似的项目,地下室层高控制在2.2以下,抗弯、抗拉 …现在白图也要负法律责任的
回复
不久的将来
2017年09月09日 11:01:42
7楼
天地不言 发表于 2017-9-8 08:34 地下室3米,埋入地下又2.7 、何不做混凝土挡土墙。你这也许能降低造价,但是防水和安全问题要有足够的富裕度 …验算出来的抗弯抗剪都富裕,有一篇论文专门说的砖混地下室挡土墙,用圈梁隔断地下室墙高度,这样就缩小了地下室挡土墙计算高度,就满足条件了。
回复
不久的将来
2017年09月09日 11:03:15
8楼
zhmeyu 发表于 2017-9-8 08:51 反正很难弄,小甲方要求这么做,目前规范无法满足。我有过类似的项目,地下室层高控制在2.2以下,抗弯、抗拉 …规范上只有抗弯抗剪验算公式,好像没提到用圈梁来减小计算墙高度。不过加圈梁也是一种办法。
回复
不久的将来
2017年09月09日 11:04:08
9楼
龙枪虎豹骑 发表于 2017-9-8 08:58 不太懂怎么算砖混挡土墙的抗弯抗剪防水,但是感觉砖混的能结实嘛没事,以后可以多交流,很多人都不了解,就是没做过,才不了解
回复
不久的将来
2017年09月09日 11:04:50
10楼
blessing 发表于 2017-9-8 09:42 中间的砂浆部位会不会成为防水短板放水让他们自己好好做,不过我这个地下水位7米,应该没事
回复
天书奇谭
2017年09月09日 11:05:50
11楼
这种甲方不要合作了
回复

相关推荐

APP内打开