排水设计是否符合国家标准,施工是否符合国家标准,如有错误指出问题在哪里
拆墙打洞
2017年09月01日 11:02:46
只看楼主

本帖最后由 拆墙打洞 于 2017-9-1 11:21 编辑 所处楼房共11层,我家在首层,怕入住后首层返水,想看看是不是设计有问题,施工有问题,图纸说明首层应单独排水至室外,但是只有101和104是单独排水至室外,102和103是在地下一层顶与主排水管在室内相连接。我看出的问题是主立管与横管连接未使用斜三通,其它看不太明白,请赐教。我有地下排水管的视频,发百度网盘链接,回复在增加,提取密码: r6yp,视频是103室的,图片是102室的,它们是镜像关系。

本帖最后由 拆墙打洞 于 2017-9-1 11:21 编辑

所处楼房共11层,我家在首层,怕入住后首层返水,想看看是不是设计有问题,施工有问题,图纸说明首层应单独排水至室外,但是只有101和104是单独排水至室外,102和103是在地下一层顶与主排水管在室内相连接。我看出的问题是主立管与横管连接未使用斜三通,其它看不太明白,请赐教。我有地下排水管的视频,发百度网盘链接,回复在增加,提取密码: r6yp,视频是103室的,图片是102室的,它们是镜像关系。
拆墙打洞
2017年09月01日 11:08:26
2楼
百度网盘链接: h t t p s://pan.baidu.com/s/1mhNNGFI 密码: r6yp,自己反https之间的空格去掉
回复
拆墙打洞
2017年09月04日 07:51:27
3楼
:)顶一下,不能沉了
回复
isaiahwu
2017年09月04日 13:52:51
4楼
你要看通气方式,一般11层的高度,排出管埋深深度可以的话,不用担心,都已经这样了,你也没办法。如果你担心,那只有自己改造,首层单独排到室外。
回复
misitezhao
2017年09月04日 14:21:41
5楼
请问问题解决了吗
回复
树袋熊先生
2017年09月04日 16:46:29
6楼
主要是你这个图不是很清楚。帮你顶下吧。
回复
wsg_19870
2017年09月04日 21:38:51
7楼
不一定所有首层的排水都必须独立排向室外。要看具体情况,具体施工。
回复
丛林突击
2017年09月04日 22:10:38
8楼
可能有些不按设计说明做。。。
回复
马戈
2017年09月05日 08:46:40
9楼
可能有些不按设计说明做。。。
回复
拆墙打洞
2017年09月05日 14:03:21
10楼
isaiahwu 发表于 2017-9-4 13:52 你要看通气方式,一般11层的高度,排出管埋深深度可以的话,不用担心,都已经这样了,你也没办法。如果你担 …h t t p s://pan.baidu.com/s/1dFD3exV这是清晰图的压缩包,我的房还未验收签字,如果不合格我想让开发商再改,我没有十足的把握确定是违反设计规定的,所以没去找呢,以下是视频连接h t t p s://pan.baidu.com/s/1qXXjkcO两个链接全部去掉空格及可
回复
拆墙打洞
2017年09月05日 14:03:42
11楼
树袋熊先生 发表于 2017-9-4 16:46 主要是你这个图不是很清楚。帮你顶下吧。h t t p s://pan.baidu.com/s/1dFD3exV这是清晰图的压缩包,我的房还未验收签字,如果不合格我想让开发商再改,我没有十足的把握确定是违反设计规定的,所以没去找呢,以下是视频连接h t t p s://pan.baidu.com/s/1qXXjkcO两个链接全部去掉空格及可