求助,哪位大神帮忙看一下或者算一下,这样的屋面反沿(天沟,悬挑结构的),上面能承受住多大力,如果装满水做蓄水试验能否禁得住?谢谢了! 最好能帮着简单算一下上面能承受多大力!
求助,哪位大神帮忙看一下或者算一下,这样的屋面反沿(天沟,悬挑结构的),上面能承受住多大力,如果装满水做蓄水试验能否禁得住?谢谢了! 最好能帮着简单算一下上面能承受多大力!
2楼
最关键的悬挑长度木有啊。不过目测不超过1米。这个配筋和这个厚度。只要施工到位,上部钢筋没有踩下去,混凝土厚度够。
满水实验肯定木有问题。放心好了。
回复
3楼
如梦无痕…… 发表于 2017-8-31 21:57 最关键的悬挑长度木有啊。不过目测不超过1米。这个配筋和这个厚度。只要施工到位,上部钢筋没有踩下去,混凝 …首先要谢谢您。 这个悬挑反沿长度为30米,如您有时间希望传授一下该怎样计算 谢谢了
回复
4楼
跨度900.放水没问题的,板厚够,跨度小
回复
5楼
学习了,不错
回复
6楼
不必算,没问题
回复
7楼
江树森 发表于 2017-9-1 00:46 首先要谢谢您。 这个悬挑反沿长度为30米,如您有时间希望传授一下该怎样计算 谢谢了人家问你是悬挑长度,一般檐沟不会悬挑太多,与其算这个,不如去算算雨棚、空调板
回复
8楼
这个和长度没有关系,这点荷载妥妥的。一看也是正规设计,但是这么长的话,考虑耐久性,最好底部加点抗裂钢筋,否则久了也难免漏水。
回复