做过非抗震区高层结构的达人进来帮帮忙啊!!
sunhud
sunhud Lv.3
2007年12月25日 20:37:08
只看楼主

请问在非抗震区,框支剪力墙结构中的框支柱的轴压比大家是按多少控制的啊??0.7还是放宽一些??还有就是非抗震区,周期比还必须满足规范的0.85的要求吗??

请问在非抗震区,框支剪力墙结构中的框支柱的轴压比大家是按多少控制的啊??0.7还是放宽一些??还有就是非抗震区,周期比还必须满足规范的0.85的要求吗??
免费打赏
guozfh
2007年12月25日 22:29:46
2楼
你在哪里啊?不需要考虑抗震?
回复
sunhud
2007年12月25日 22:48:40
3楼
我在重庆 做的是贵州遵义的一个工程!
回复
guozfh
2007年12月26日 20:22:21
4楼
轴压比不宜放宽了,周期比可以不考虑,但要计入风荷载对结构的影响。
回复
sunhud
2007年12月26日 20:48:28
5楼
4楼的大哥 周期比不管的话,审查会提吗?
回复