请问非抗震区砖混结构墙体在满足高厚比的情况下构造柱依据什么设置?稳定性该怎么算?好象规范中没有哦

请问非抗震区砖混结构墙体在满足高厚比的情况下
构造柱依据什么设置?
稳定性该怎么算?好象规范中没有哦
熊猫聊神
2007年09月18日 12:27:52
2楼
应该同6度
具体见抗震规范72页表格
回复
ljc0824
2007年09月19日 12:15:27
3楼
应该同6度
具体见抗震规范72页表格
同意
回复
tymooooo
2008年12月12日 22:56:29
4楼
非抗震区就不考虑地震作用,跟6度不一样!!构造柱可与砌体墙共同作用,提高墙体的抗压抗剪(风,偶然偏心等)能力,特别是局部不够时更能用的上。