砖混结构构造柱和墙之间钢筋!
xscacl2
xscacl2 Lv.2
2010年11月20日 16:43:29
来自于砖混结构
只看楼主

最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。

最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
免费打赏
有点土但不木
2010年11月23日 16:02:58
2楼
也许对你有帮助
回复
zhangquncai
2010年11月24日 09:57:21
3楼
04g612国标上有
回复
bearkevin12345
2010年11月25日 14:57:10
4楼
隔500配置2根6mm钢筋,伸入墙中1000,锚入柱中大于等于30d
回复
brook_2002
2010年11月28日 15:51:22
5楼
国标图集中有详细的说明
回复
xunzhaosiye
2010年11月28日 21:54:34
6楼
04g612国标上面有,LZ可以去找一下~
回复
myw369
2010年11月30日 14:10:23
7楼
隔500mm配2根6mm钢筋,伸入墙中1000mm,锚入柱中大于等于30d
回复
myw369
2010年11月30日 14:11:48
8楼
还有是每120mm墙厚设根(120墙也是2根)
回复
gelm
2011年01月04日 18:37:34
9楼
3楼胡说,构造柱才多大直径啊,你竟然让人家锚入1000?4、6、9楼的正确
回复
myw369
2011年01月05日 09:44:13
10楼
隔500mm配2根6mm钢筋,伸入墙中1000mm,锚入柱中大于等于30d,1000mm,要是边部的,伸那去了?
回复
alongtena
2011年01月05日 10:30:01
11楼
砖混 : 抗震要求,窗间墙、墙垛不少于1米。。。。。。

所以说锚入墙体1000mm是正常的说法。
回复

相关推荐