请教,砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,
lxzhxny
lxzhxny Lv.2
2010年06月16日 21:39:14
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,过十几天才浇注现浇板,抗震等方面是不是特别不好?与楼板为预制板一样了?或者还不如预制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 编辑 ]

砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,过十几天才浇注现浇板,抗震等方面是不是特别不好?与楼板为预制板一样了?或者还不如预制板?急

[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 编辑 ]
godiwy
2010年06月16日 22:55:47
2楼
没有听说过此种做法,不过按楼主的意思,圈梁先浇筑,板后浇筑,那么板与圈梁的连接成铰接了,与预应力板有何异,那么在抗震区域,剪力的传导就不与现浇砼结构的传导就不一样了,这是需要注意的,还有就是现浇筑板的配筋有变化了。。
回复
维维weiwei
2010年06月17日 09:51:10
3楼
不太同意2楼的说法,板就是与圈梁一起现浇,圈梁也不能做为嵌固端,而是作为铰接,板上部构造配筋,但是分开浇整体性肯定不好,不能作为整体楼面了。
回复
土木王子
2010年06月17日 10:58:46
4楼
我们这里在计算的时候都是周边的板按简支来计算的。上部周边的钢筋都是构造配筋,现在这样子施工应该是对结构影响不大的。不知道楼主的这个工程是按什么计算的。
回复
lxzhxny
2010年06月17日 11:40:29
5楼
家里的二层自建房,没有正规设计,施工队就是这样施工的,这边村里都这样盖(好像施工队不会整体一起浇筑)。感觉一个大现浇板就这样搭墙上了(仅留了些胡子筋)太不好了,抗震时就不是整体了,很容易散架
回复
温员外
2010年06月17日 12:33:53
6楼

我们这里周边是按简支,连续板还是按固端的。
回复
lxf_0806_10
2010年06月17日 13:03:42
7楼
按照我的理解是,钢筋绑扎完毕后,施工方由于特殊原因造成板混凝土无法连续浇筑,才形成以上描述事实的。
如果是这样 请不必担心,做好以下工作:
1 清理干净钢筋表面杂物,模板表面从新涂刷隔离剂
2 圈梁与楼板连接处凿毛,将松脱石子剔除干净,按照施工缝或者后浇带做法处理
3板混凝土质量的评定,依照质量验收规范留置试块
4检查施工方施工方案及措施,如果是按照总监批准的进行施工,那就是没有问题,有问题也是监理公司的事情。如果是未经批准擅自改变施工工艺,您可以进行质量鉴定,走质量事故处理程序。并追究相关人员责任。
5从设计角度,模型基本是建筑的独特性挂钩的,不清楚您这建筑的独特性是无法做出相关结论的,希望能详细说明建筑详细情况。
回复
天三
2010年06月18日 09:36:56
8楼
只考虑混凝土浇筑,规范规定超过2米自有落度混凝土要用落桶浇筑,只要防止混凝土离析产生蜂窝孔洞,如条件具备,柱、梁、板可以同时浇筑的。
回复
sla1999
2010年06月27日 10:21:57
9楼
可以先浇构造柱,柱与圈梁交接处柱中留施工缝,圈梁与楼板一起浇。
回复
raozhizhen21
2010年06月28日 09:41:37
10楼
我以前施工过的砌体结构就是圈梁与现浇板还有构造柱一起现浇的。那样整体抗震能力大大的加强。
回复
kayllen
2010年06月28日 10:12:59
11楼
就是当施工缝处理了。有一定影响,但接头要处理好,不用太担心。
回复

相关推荐

APP内打开