请教非抗震区短肢剪力墙结构配筋问题
wangwanli07
2007年04月20日 20:17:26
只看楼主

请教各位非抗震区15层短肢剪力墙结构,其短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率按多少设计为好?还有构造边缘构件的箍筋如何配置,需满足体积配箍率的要求吗?

请教各位非抗震区15层短肢剪力墙结构,其短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率按多少设计为好?还有构造边缘构件的箍筋如何配置,需满足体积配箍率的要求吗?
免费打赏
wojiuzaishanghai
2007年07月19日 13:50:47
2楼
1.非抗震区15层短肢剪力墙结构全部纵向钢筋的配筋率最好取>1.0%,
2.造边缘构件的箍筋体积配箍率满足最小体积配筋率为好,即配箍特征值λv>0.1
回复
wangwanli07
2007年07月19日 18:22:31
3楼
非常感谢!