多层结构有短肢剪力墙慨念吗?
ntzysjy
ntzysjy Lv.5
2012年03月31日 11:22:06
只看楼主

六层住宅,剪力墙结构,但墙肢与截面高度比为5-8,即高规里的短肢剪力墙,但在《混》和《抗》里均无短肢剪力墙的概念,也没有相关的结构体系,《混》第9.4.1条规定长、短边(厚度)比值大于4时宜按墙设计。高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,还是只在高层建筑才需满足!这对含钢量影响非常大。甲方提出做剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制。

2012年03月31日 11:26:22
2楼
如果适用的规范是混规和抗规,而不是高规的话,就没有短肢剪力墙的说法~~个人意见~~
回复
zzfbanana
2012年03月31日 11:28:31
3楼
做一般剪力墙不一定比短肢墙结构费的。不知道是几度抗震区。建议采用框剪结构。
回复
zp4655958
2012年03月31日 12:44:35
4楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
wjp85091795
2012年03月31日 14:07:28
5楼
多层结构没有短肢剪力墙的概念,可以看看朱炳寅的书
回复
owen7
2012年03月31日 18:48:30
6楼
哪里说没有了了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
设计小兵
2012年04月01日 12:26:49
7楼
对多层,我们不按短肢考虑
回复
无间道
2012年04月01日 15:06:45
8楼
对于多层为什么不按照异形柱规范进行设计呢。这样可以避免许多问题,且非常经济且合理。你还是没有把各种规范的知识掌握清楚。对于7度抗震结构可以做到15层。
其实,对于6层住宅建筑,只要没有特殊的造型,最经济的是模网结构。这种结构采用的是无配筋混凝土墙,既不是砖混结构,也不是剪力墙结构,其安全度介于2这之间,但经济性明显优于剪力墙结构。我2004年在北京做了个10万平米的小区论证,是国家计经委和发改委推荐的新型住在小区。既安全,又经济,施工难度也不大,比砖混结构复杂不了到少。

jidillon

这个能装啊。。。不就是卖材料的么。。。我看你还没把规范掌握清楚 多层短肢墙大部分比异形柱省钱,异形柱纵筋和核心区配筋都大

金陵笑笑生:2019穿越回来,向前辈报告,您说的这个模网结构很遗憾仍未能在七年之后得到有效推广,但我还是很感兴趣这一上古技术的详略,随着国家推动的新一轮装配式技术大讨论,或许还有转机,望前辈赐教。

回复
jxxymgq
2012年04月02日 16:49:13
9楼
对结构的很多限制主要是针对高层不规则结构的,因为高层重要性的缘故。对于多层,则危险性小的多,当然,多层也应考虑布置的规则性和有效地抗侧力构件的合理布置。因多层主要承受竖向作用,故对多层并无像高层那样有对短肢剪力墙的限制。
回复
xujun_97
2012年04月02日 18:30:36
10楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复
jiajiatongji
2012年04月03日 18:18:38
11楼
6层,我们一般做异形柱了