多层结构有短肢剪力墙慨念吗?
ntzysjy
ntzysjy Lv.5
2012年03月31日 11:22:06
只看楼主

六层住宅,剪力墙结构,但墙肢与截面高度比为5-8,即高规里的短肢剪力墙,但在《混》和《抗》里均无短肢剪力墙的概念,也没有相关的结构体系,《混》第9.4.1条规定长、短边(厚度)比值大于4时宜按墙设计。高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,还是只在高层建筑才需满足!这对含钢量影响非常大。甲方提出做剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制。

2012年04月04日 16:06:45
12楼
8楼回复的很详细啊,学习了
回复
ningmeng90
2012年04月04日 21:21:46
13楼
来学习下
回复
lishuxia2005
2012年04月05日 09:32:15
14楼
没有短肢剪力墙结构的概念的,规范中是允许剪力墙结构中设置部分短肢剪力墙肢,当然对短肢墙承担的底部倾覆力矩、轴压比、配筋率和内力调整等方面均有特别要求。6层住宅,结构形式可砖混结构、框架结构、异形柱结构、也可采用剪力墙结构(建筑需要也可布置一定的短肢墙),要根据当地的抗震设防烈度、建筑形式的要求及经济指标等方面综合考虑。
回复
wlsans999
2012年04月05日 13:12:11
15楼
8楼的同行有模网的施工图没,发上来学习下哦
回复
wdh668
2012年04月06日 10:52:06
16楼
学习了。。。。。。
回复
chinalxb
2012年04月06日 18:31:00
17楼
路过,看看,学习学习.
回复
piaoye.xu
2012年04月07日 09:42:32
18楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
阿土怕瓦落地
2012年04月10日 08:02:20
19楼

有道理,可以做,个人认为可增大截面和配筋率
回复
cszntd
2012年04月10日 08:45:57
20楼
剪力墙不是高层的专属,多层可以用剪力墙,有很多别墅洋房都是剪力墙的,但最好别用短肢的,抗震性能不好而且规范限制多,配筋率要求高
新规范增加的四级抗震剪力墙,应该就是为这个准备的
回复
hzwestlife
2012年04月10日 09:23:54
21楼
对以上所说的模网结构有兴趣
回复

相关推荐

APP内打开