非抗震区17层框支剪力墙基础
lwbjxxylf
lwbjxxylf Lv.2
2008年10月20日 22:06:11
只看楼主

请教一下,非抗震区,17层框支剪力墙柱下设嵌岩桩,电梯井筒处设筏板,亦落在与桩相同的中风化岩上;现设审提出基础形式不同,要么验算沉降,要么统一采用桩基,有道理吗?根据哪条规范?

请教一下,非抗震区,17层框支剪力墙柱下设嵌岩桩,电梯井筒处设筏板,亦落在与桩相同的中风化岩上;现设审提出基础形式不同,要么验算沉降,要么统一采用桩基,有道理吗?根据哪条规范?
免费打赏
ellewss
2008年10月21日 14:07:49
2楼
照重庆的经验,这种情况完全可以采用。本身持力层为中风化岩石,沉降很小的,应该是mm量级,根本不存在沉降差的问题。他依据的无非是抗震规范,同一结构不宜采用不同类型的基础。
回复
hoteyes00
2008年10月21日 16:35:59
3楼
最多再根据在算一下桩的长短算一下桩身压缩大小