把构造柱发筋改为框架柱
qq_1502950383211
2017年08月30日 01:04:29
来自于建筑施工
只看楼主

5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。本来设计是砖混结构,后因为做了:桩基直径90cm 深3.5米承台130×130×40cm,没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?

5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。
本来设计是砖混结构,后因为做了:
桩基直径90cm 深3.5米
承台130×130×40cm,
没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?
1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?
2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?
3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm
4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?

IMG_2612_20170817143123.JPG


pianli.png

免费打赏
顺风顺水
2017年08月30日 09:35:44
2楼
你这许多问题,感觉无从下手呀!
回复
鲲爸爸
2017年08月30日 09:56:05
3楼
"构造柱发筋"、“承台发筋”,什么是“发筋”?请用专业术语表达。

混合结构和框架结构是两种完全不同的结构体系,受力状态完全不同,对基础的要求也不同。最简单的说,混合结构改框架结构势必会出现配筋、截面不足的情况。

从图片看,楼主所说的5个承台处在边跨上。既然加桩,边跨为什么不加桩???

又是一个半吊子惹的祸,谁的屁股谁自己擦。楼主您着什么急?

综合情况是,这个项目管理非常混乱。楼主您可不要随便表态。最好撇清和这个项目的关系。

这栋楼不倒是非正常情况。
回复
qq_1502950383211
2017年08月30日 12:51:33
4楼
鲲爸爸 发表于 2017-8-30 09:56 “构造柱发筋”、“承台发筋”,什么是“发筋”?请用专业术语表达。混合结构和框架结构是两种完全不同的 …大哥可以通过植筋来解决配筋与截面不足的问题吗?5个承台均有桩,只是柱心与桩心偏离了250mm
回复
鲲爸爸
2017年09月23日 16:01:27
6楼
lybtian 发表于 2017-8-30 12:51 大哥可以通过植筋来解决配筋与截面不足的问题吗?5个承台均有桩,只是柱心与桩心偏离了250mm承台采用的是什么桩型?布置形式?已有桩了,会好一点。纵梁配筋的时候增加架立筋和腰筋的配置,连续两跨配置,层层布置,采用非绑扎接头。
回复

相关推荐

APP内打开