请教大家一个问题,新版图集16G101-2楼梯图集,参与结构整体抗震计算的只有A型楼梯,那么我们具体工程设计中需要用到B、C甚至D型楼梯,那么我们是参考图集A型梯自己绘制其他其他类型的标准图使用,还是整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯? 同样的不参与抗震计算的楼梯,新版图集里支座为滑动支座,但也只给出了A、B型,那么我们需要使用C型楼梯时该如何应用? 以上问题我是针对框架结构来说的,请各位大神答疑解惑,谢谢!
请教大家一个问题,新版图集16G101-2楼梯图集,参与结构整体抗震计算的只有A型楼梯,那么我们具体工程设计中需要用到B、C甚至D型楼梯,那么我们是参考图集A型梯自己绘制其他其他类型的标准图使用,还是整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯?
同样的不参与抗震计算的楼梯,新版图集里支座为滑动支座,但也只给出了A、B型,那么我们需要使用C型楼梯时该如何应用?
以上问题我是针对框架结构来说的,请各位大神答疑解惑,谢谢!
2楼
加承台梁。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
支座为滑动支座,
回复
15楼
学习了,不错的
回复
16楼
建议做成滑动支座,选用ATa和ATb型。这样楼梯可以不参与地震计算。如果按ATc型的话,需要把楼梯建到模型里面,一起计算。
回复
17楼
整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯