22pv 4000m远距离传输供电,压降如何计算
co1503909122289
2017年08月29日 08:55:33
只看楼主

现在在海岛上有两个监控摄像头,220V的功率是200W,由于不方便建设太阳能,因此只能从远处接电,总的长度是4000米,每2000米一个站点,计划是用6平米的铜线电缆,两个点是用并联方式,比较担心长远距离传输带来的压降,求助各位大神,针对这样的供电方式,以下几个问题该如何解决:1、是否可以采用这样长远距离的传输?2、线缆的损耗和设备的损耗是多少,两个接入点的压降有多少?3、设备的工作电压为110~280V AC,需要加增压器吗?

现在在海岛上有两个监控摄像头,220V的功率是200W,由于不方便建设太阳能,因此只能从远处接电,总的长度是4000米,每2000米一个站点,计划是用6平米的铜线电缆,两个点是用并联方式,比较担心长远距离传输带来的压降,求助各位大神,针对这样的供电方式,以下几个问题该如何解决:
1、是否可以采用这样长远距离的传输?
2、线缆的损耗和设备的损耗是多少,两个接入点的压降有多少?
3、设备的工作电压为110~280V AC,需要加增压器吗?
4、是否采用380V的电压供电会更好?
免费打赏
方安电子
2017年08月29日 09:23:30
2楼
最远压降23v,可以用。因为你的设备电压范围宽
回复
co1503909122289
2017年08月29日 11:15:09
3楼
方安电子 发表于 2017-8-29 09:23 最远压降23v,可以用。因为你的设备电压范围宽可不可以换成2.5平方的呢?换了之后的压降又是多少,有没有工具可以推荐的。
回复
a396673967
2017年08月29日 13:06:58
4楼
感谢楼主分享
回复
qd214194599
2017年08月30日 09:58:56
5楼
2.5平电缆220V供电末端压降64V,采用380V供电时,末端压降34V。
回复
co1503909122289
2017年08月30日 10:01:56
6楼
qd214194599 发表于 2017-8-30 09:58 2.5平电缆220V供电末端压降64V,采用380V供电时,末端压降34V。非常感谢大神的指导。
回复
bingo705
2017年08月30日 15:38:16
7楼
可以用天正电气计算压降