请教个住宅小区箱变的配电问题
panyichun111
2007年12月25日 16:37:50
只看楼主

1、住宅小区箱变最大的能设置大容量的,现在有个6万平方的住宅小区,是用5台630KVA的好,还是3台1000KVA的好,1000KVA的容量是够的。2、箱变里环网,和进线要不要加避雷器和,电源显示灯。2、出线带熔断器的负荷开关,下端要不要设置电源显示灯。

1、住宅小区箱变最大的能设置大容量的,现在有个6万平方的住宅小区,是用5台630KVA的好,还是3台1000KVA的好,1000KVA的容量是够的。
2、箱变里环网,和进线要不要加避雷器和,电源显示灯。
2、出线带熔断器的负荷开关,下端要不要设置电源显示灯。
免费打赏
peca
2008年08月02日 14:15:00
2楼
1、根据配电距离确定,但是单台箱变原则上不超过800
2、要
3、要
回复
ydqzyxd
2008年08月02日 14:24:10
3楼
新民规预装式变压器单台不超过800
回复
scareny
2008年08月21日 21:50:48
4楼
1,你需要征求当地供电局的意见,一般不超过800KVA,
2和3应该是要的,我们这都供电局在做 了,具体不清楚。
另外补充一下心得,箱变设置要根据整个小区的绿化情况进行综合考虑:1,沿小区干道设置;2,躲开小区主要景观,3,如果是高层住宅小区,最好两台箱变并列布置;4,箱变位置不宜设置在1层住宅套房的客厅一侧,最好在厨房卫生间一侧,5,供电半径不超过250米,因地方而异;