高档酒店建筑不仅对声学环境要求较高,而且功能多而复杂,声学设计工作量大、內容繁琐。但五星級酒店的建设应有声学顾问参与,酒店建筑须经过专业的声学设计也已成共识。本文就高档酒店建筑的声学设计做一介绍。 一、现代酒店特点---高层、靠近交通干线 现代酒店的建筑特点及地理位置因素決定了酒店环境必然受到來自交通噪音、环境噪音等各方面的干扰。 二、相关声学标准
高档酒店建筑不仅对声学环境要求较高,而且功能多而复杂,声学设计工作量大、內容繁琐。但五星級酒店的建设应有声学顾问参与,酒店建筑须经过专业的声学设计也已成共识。本文就高档酒店建筑的声学设计做一介绍。
一、现代酒店特点---高层、靠近交通干线
现代酒店的建筑特点及地理位置因素決定了酒店环境必然受到來自交通噪音、环境噪音等各方面的干扰。
二、相关声学标准
五星级酒店室內允许噪音級 dB(A)
五星级酒店客房空气声隔音标准dB(A)
五星级酒店楼板撞击声隔音标准
三、高层室內噪声来源
高层建筑室内噪声来源示意图
上下水管的结构传声
四、声音在房屋建筑中的传播途径
1、经空气直接传播,即通过维护结构的缝隙和孔洞传播。
如:汽车声、飞机声通过敞开的门窗传播。
2、透过围护结构传播。
如:经由空气传播的声音遇到密实的墙壁时,在声波作用下,墙壁受到激发而産生振动,使声音透过墙壁而传过去。
3、由于建筑物中机械的撞击或振动的直接作用,使围护结构産生振动而发声。
如:脚步声、撞击声、上下水管的水流声。
前两种情况,声音是在空气中传播的,一般称为“空气声”或“空气传声”。
第三种情况,是振动直接撞击构件使构件发声,这种声音传播一般称为“固体声”或“固体传声”。
五、隔声的分类
1、空气声隔绝
建筑构件隔绝的是空气声。
2、固体声隔绝
建筑构件隔绝的是固体声。
六、(单层墙体)隔声质量定律
墙体的单位面积质量越大,则隔声效果越好,单位面积质量每增加一倍,隔声量可增加6dB。
(单层墙体)隔声质量定律
七、双层墙体(窗户)的隔声
双层墙体(窗户)增加的隔声量与空气层的厚度有关,如下图所示:
实线:双层墙完全分开的情况
虚线:双层墙中间有小量刚性连接(“声桥”)的情况。
双层窗户的隔声
使用两层以上的窗户时,其窗户的隔声量不是1+1=2,而是1+1<2。
某宾馆加装一层窗户后,隔声量只增加3-5dB。
八、轻质墙体的隔声问题
各种轻质墙体,其实际隔声量在30-45dB,不能满足五星级酒店的标淮≥50dB的要求。
讲话声70-75dB,酒店房间内正常噪声爲大约25dB,围护结构的隔声量≥50dB。
因此,尽管窗户的隔声性能好(窗户使用隔声窗),但我们还是经常能透过墙壁听到隔壁的讲话声。
提高墙体隔声量的方法
方法1:增加墙体的厚度或增加一层牆体——室内空间占用大、不经济。楼 的 荷载加大,地粧的要求要提高,费用加大。
方法2:墙面加一层17mm厚减振隔音板或装饰隔音板,其隔声量可增加12dB(≥20mm空腔)和9dB(贴实安装)。
减振隔声板安装示意图
电源插座外面家装一个钢制隔音套。
九、窗户的隔声问题
窗是住宅隔声最薄弱的环节之一。提高窗户的隔声性能,将室外的环境噪声、交通噪声阻隔在室外,是我们面临的重要课题。
推拉窗(左右开)的隔声量:20 dB左右
平开窗的隔声量:30-35 dB
交通干线两侧的窗外噪声爲70-75dB,只使用一层平开窗的客房内,其噪声高达大约40dB,不能满足酒店要求。
交通噪声的特点
离交通主干线(高架路)20m时,窗外噪声爲75-80dB。
客房内交通噪声的特点:
高达40-55dB(A)的全频噪声、低频爲主、伴随驻波(噪声被放大)。
客房内交通噪声的特点示意图
提高窗户隔声的方法1:做双层窗
(1)采用双层平开窗、使用两种不同厚度的玻璃;
(2)双层窗之间留较大的间距(最好≥50cm,至少≥10cm);
(3)两层窗之间沿周边装全频防水吸声构件;
(4)做好玻璃与窗框、窗框与牆壁之间的密封。
提高窗户隔声、节能的方法2:使用多功能窗帘
(1)不占用窗台的空间;
(2)完全遮光;
(3)隔声效果相当于一层玻璃窗,使窗户的隔声量增加10-12dB;
(4)隔热节能:导热系数爲0.192W/M.K,仅爲平板玻璃的1/4;
(5)可获得好的装饰效果。
提高窗户隔声、节能的方法2:使用多功能窗帘
十、门的隔声问题
普通门的隔声量≤20dB,使走廊与房间之间没有私密性。
解决方法:使用隔声门,隔声量≥30dB。
十一、楼板的隔声问题
楼板的空气隔声
预制楼板的厚度爲15cm时,隔声量爲大约40dB;
现浇楼板的厚度爲15cm时,隔声量爲大约45dB;
楼上讲电话时,楼下听得清楚:
室内正常安静程度爲25dB,大声讲电话大约75dB,隔声量爲75- 45=30dB >25dB。
解决方法:在顶棚上面做浮筑楼板,在解决楼板撞击声的同时解决楼板的空气隔声问题。浮筑楼板可使楼板的整体隔声量提高8-9dB。
楼板的撞击声隔声问题示意图
1、楼板的撞击声隔声问题
楼上的脚步声和楼内设备的振动声均是撞击声,属于结构传声。
普通混凝土楼板撞击声压级爲78dB,五星级以上酒店要求≤55dB。
措施:楼上铺减振垫,做浮筑楼板,撞击声改善量≥ 23dB。完全消除楼板上面的脚步声。
楼板的隔声问题
楼板撞击声改善方法——用减振垫做浮筑楼板
十二、水管系统的噪声问题
主要是结构传声问题。
水管系统的噪声问题
供水管的噪声控制:水管穿过牆壁、楼板时安装减振套管。管道支架隔振。
下水管道的噪声控制:用17mm厚隔声板做隔声罩,隔声罩的龙骨与水管的间距爲2cm以上,水管穿过楼板时使用减振套管做减振密封处理。支架隔振。
水管系统的噪声控制——管道隔振
竖管、水平管隔震安装示意图
竖管、水平管隔振安装示意图
水管系统的噪声控制——管道隔振
管道吊挂系统隔震隔震安装示意
抽水马桶(浴池、洗手池)的下水噪声问题处理
十三、各种运转设备的噪声问题
属于结构(固体)传声;
水泵、变压器在安装前做减振处理,做浮筑基础或装减振器;
管道的支架装减振器,吊鈎使用减振吊鈎。穿牆管包隔声套管。
变压器的隔振方法:
水泵噪声的解决方法
水泵设备隔振方法1:加隔振器
水泵设备隔振方法2——减振基座
设备隔振方法2:减振基座
十四、空调系统的噪声控制
空调机房的噪声控制
2、风管里面的消声问题
空调机的噪声通过风管传入房间;
房间内的说话声通过风管传到隔壁房。
解决办法:使用消声风管、管道中加装消音器、房间出风口加装消声器。
十五、各种机房的噪声控制
墙壁顶棚5个面做隔声处理以后再做吸声处理,地面做浮筑地面。
十六、电梯机房的噪声控制
电梯噪声源分析:电梯的噪声主要表现爲低中频振动,通过固体(如牆体、楼板等)传递到房间。
解决方案:建造合适的设备基座;
在曳引机与基座之间加装减振器,并采用阻尼螺栓固定。
在电梯房内加装减振隔音板和全频吸声结构。
电梯井壁加强减振隔声。
减震器要求:
宽的减振频带,1Hz ≤ f ≤ 80Hz;
高的减振效率,η ≥ 95%;
声能衰减量高;
其他要求,如:使用寿命长;易于安装、维护等。
十七、总统套房的隔声减振问题——房中房设计