高档酒店KTV包房通风设计时,要防止声音从一个房间串到另外一个房间,那么应该采取什么措施,哪位高手知道?

高档酒店KTV包房通风设计时,要防止声音从一个房间串到另外一个房间,那么应该采取什么措施,哪位高手知道?
免费打赏
jswgq-55
2005年07月20日 19:31:11
2楼
房间隔断间有无加充玻璃棉,吊顶有无遗漏未补的空间。
回复
zht2004
2005年07月20日 20:40:23
3楼
房间隔断的吸音处理??末段连接是否采用的软连接??
回复
lh1996
2005年07月21日 08:42:08
4楼
谢谢楼上的两位,那对于风管该怎么处理呢,比如穿过各包房的排风管,伸入各房间的新风管等?
回复
deathgod007
2005年07月21日 08:43:00
5楼

楼主的意思好像是对风管如何处理,防止从风管串音??
回复
sg19800225
2005年07月21日 10:55:46
6楼
风管加吸音材料.
回复
zys0000
2005年07月21日 12:41:46
7楼
进KTV包房的新风支管和排风支管应作消音处理,防止声音顺着风管从一个房间串到另外一个房间。
可以在风口静压箱或风管内贴吸音材料,避免在主管上直接开风口。管道穿墙处的空隙用吸音材料堵实。经过KTV包房的排风管保温。