【2014-3-15】某二次回风空调系统,房间设计温度23℃,相对湿度45%,室内显热负荷17kW,室内散湿量9kg/h。系统新风量2000m3/h,表冷器出风相对湿度95%(焓值23.3kJ/kg干空气);二次回风混合后经风机及送风管道温升1℃,送风温度19℃;夏季室外设计计算温度34℃,湿球温度26℃,大气压力101.325kPa。新风与一次回风混合点的焓值接近下列何项?并于焓湿图绘制空气处理过程线。(空气密度取1.2kg/m3,比热取1.01kJ/kg•℃,忽略回风温升。过程点参数:室内dN=7.9g/kg hN=43.1kJ/kg干空气 dW=18.1g/kg hW=80.6kJ/kg干空气 )


A 67kJ/kg干空气 ;
B 61kJ/kg干空气 ;
C 55kJ/kg干空气 ;
D 51kJ/kg干空气 。
解题思路
(1)室内的显热负荷17kW,潜热负荷为:9÷3600×2500=6.25(kW),即室内的全热负荷Q:17+6.25=23.25(kW),ε=23.25/(9÷3600)=9300(kJ/kg)
(2)过N点作ε=9300线,与t=19℃相交,即为送风状态点O,查h-d图得,hO=37.6kJ/kg干空气, G总=Q/(hN-hO)=23.25/(43.1-37.6)=4.23kg/s
再沿等d线与18℃相交找到二次回风混合点O’查得hO’=36.50kJ/kg干空气;

(3)表冷器出口状态点参数已知,则可求出二次回风时,各自的风量,假设一次混合的风量为GL,则有: (G总-GL)×(hN-hO’)=GL×(hO’-hL),求出GL。
(4)新风量已知,则可求出一次回风量。新风与室内状态点的比焓知道,即可求出混合点C的比焓。
主要解答过程
画焓湿图中如上图:
(1)由题意知,tO=19℃,tO‘=18℃。
(2)由热湿平衡公式总风量:
G总=kg/s;查h-d图,hO‘=36.75kJ/kg干空气 , hL=23.3kJ/kg干空气 ;
(3)二次混合得:(G总-GL)×(hN-hO‘)=GL×(hO‘-hL),得GL=GC=1.35kg/s ;因为GX=0.67kg/s, G一次=0.68kg/s 。
(4)一次混合过程:GC×hC=G新×hW+G一次×hN;
1.35×hC=0.67×80.6+0.68×43.1,得hC=61.7kJ/kg干空气 ;

答案:B


免费打赏
小清新
2017年08月28日 10:20:41
2楼
谢谢楼主分享
回复
猪头阿三
2017年09月14日 08:41:29
3楼

楼主辛苦了,谢谢。
回复
高yx
2017年12月06日 14:34:47
4楼
用软件计算出来的焓值为64.6,接近67,
一次混合后的状态点的焓值是22.1,达不到23.3,
这是怎么回事?
回复