建一厂房要求抽一榀钢架的所有柱,开间8米,怎么做?
wgt911
wgt911 Lv.2
2017年08月23日 08:39:01
只看楼主

厂房开间8米,两连跨,跨度40m和35m,抽掉一榀钢架的钢柱,设置托梁。我用门式刚架设计的,钢柱用的H型钢,三维建模计算通过了。但有人说不行,得用十字型钢。请教托梁两头的钢柱如何计算?


厂房开间8米,两连跨,跨度40m和35m,抽掉一榀钢架的钢柱,设置托梁。我用门式刚架设计的,钢柱用的H型钢,三维建模计算通过了。但有人说不行,得用十字型钢。请教托梁两头的钢柱如何计算?



捕获.PNG

免费打赏
chinalxb
2017年10月13日 08:52:29
13楼
模型本来就包括2部分,低的8米柱距按门式刚架直接做该加支撑就加支撑。高的16米柱距就按16米柱距做就可以,做成十字形柱形成双向框架也是可以的。
回复
微风36
2017年10月17日 11:33:11
14楼
抽柱后两侧钢柱同时承受两个方向的弯矩(双向受弯),弱轴方向稳定不一定能满足,即使满足肯定也很费,建议做成十字形或者箱型截面。
回复
alontt
2017年11月09日 11:03:45
15楼
钢架方向建模计算,另一个方向也要建模计算。
回复
qq_1608986178575
2020年12月28日 10:29:11
16楼
如何建模啊,抽掉4根后屋面梁就跟原来不平了呢