VRV系统是否可以不做新风?
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2007年12月25日 13:11:07
来自于中央空调
只看楼主

本人现在有个项目,高度23米,建筑面积大于3000㎡,综合楼。办公加餐厅等。业主想做vrv系统,但是GB50019-2003里面第八页3.1.9建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: 1 民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;2 工业建筑应保证每人不小于30立方米/小时的新风量。这个意思是不是只要是做了空调就要做新风呢?但是分体空调为什么不做新风?VRV属于集中空调吗?小型家用VRV属于集中空调吗?

本人现在有个项目,高度23米,建筑面积大于3000㎡,综合楼。办公加餐厅等。
业主想做vrv系统,但是GB50019-2003里面第八页3.1.9建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: 1 民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;
2 工业建筑应保证每人不小于30立方米/小时的新风量。
这个意思是不是只要是做了空调就要做新风呢?但是分体空调为什么不做新风?
VRV属于集中空调吗?小型家用VRV属于集中空调吗?

主要是现在关系到喷淋,因为按照规范,设置送回风管的集中空调且建筑面积大于3000平方米的要做喷淋,业主想把喷淋省了。

急盼大家帮忙解决,谢谢!
liu-xiao-bin78
2007年12月25日 15:12:12
2楼
说说我的看法,抛砖引玉吧
1、当然要做新风,不做新风是比较节能,但是室内的空气质量无法保证,光靠开窗是不行的。VRV空调内机一般分为四面出风和盘管式两种,其中盘管式内机设置了新风入口。四面出风式内机,虽然没有新风接口,但是室内新风仍必不可少
2、我觉得VRV算集中空调,小型家用的VRV不好定位。分体空调之所以不做新风是因为它一般使用在小空间内,开窗通风或换气扇完全可以满足新风要求。而VRV不行。
楼主可以试试这样做:设置四面出风的VRV系统,室内的新风可以由送排风系统提供,要是还想节能,可以设置一套全热交换系统(即送排风之间的换热回收)。这样空调和送风系统分开了,应该不能算“设置送回风风管的集中空调”
试试看吧。错误指出请大家指正,欢迎拍砖
回复
lucy261314
2007年12月25日 15:48:12
3楼
更正一下,大金的四面出风有新风接口的。

经过几个网友的切磋讨论,最终确定了这个方案,但是不知道到底对不对,因为大家的意见很分散

根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3.1.9 建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
1 民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定;
2 工业建筑应保证每人不小于30立方米每小时的新风量。
故必须做新风。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2的办公楼等;
若有送回风管道则必须做喷淋。

方案:
为了省掉喷淋,所以要省掉新风系统庞大的管道。
新风是强规,我们可以采用外窗和门,来满足新风量。
我们平时所见到的分体空调没有做新风是考虑到分体空调属于档次较低的,所以新风就靠外窗和门来满足了。
回复
bj5945
2007年12月27日 14:03:16
4楼
请看http://co.163.com/forum/content/166_963013_1.htm
回复
chenxinping123
2007年12月27日 15:42:57
5楼
办公楼去问甲方吧
餐厅不做新排风,这样的餐厅我去的第一次估计就是最后一次了!
回复
tommy2756984
2007年12月29日 10:42:09
6楼
不可以..
回复

相关推荐

APP内打开