排烟风机是否需柔性接头
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年08月21日 21:28:36
来自于中央空调
只看楼主

按国标图集,排烟风机是有柔性接头的,但是在暖通设计规范6.6.7条文说明::防排烟专用风机不需柔性接头。应以哪个为准?

按国标图集,排烟风机是有柔性接头的,但是在暖通设计规范6.6.7条文说明::防排烟专用风机不需柔性接头。应以哪个为准?
lsy207207
2017年08月22日 08:44:20
2楼
因火灾的机率较低,防排烟风机如露天设置,可不考虑噪声及振动。如设置软接头受风吹雨淋,时间久了要破损,如维护跟不上,照成使用时风管漏风,无法满足使用要求。设计应执行GB50243-2016第5.2.7条条文说明,防排烟专用风机应直连,不应加设柔性短管(室外排烟风机应采取防雨水设施)。
回复
qq_1503369180315
2017年08月22日 11:06:14
3楼
楼上正解!屋面做软接的,时间长了几乎都破损了,
回复
小虎爸
2017年08月22日 20:50:51
4楼
学习了,谢谢各位
回复

相关推荐

APP内打开