200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?
麦田里的荷花
2017年08月21日 16:16:32
只看楼主

200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?

200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?
wang171468177
2017年08月21日 21:11:13
2楼
500KW的发电机组。
回复
林儿122
2017年08月22日 09:52:37
3楼
这么大的容量要降压启动了,最小得需要250KW的发电机。
全压启动不现实
回复
a396673967
2017年08月22日 11:39:40
4楼
感谢楼主无私分享!!!!!!
回复
电老虎
2017年08月22日 17:49:01
5楼
200kW的消防水泵全压启动,按母线允许电压降考虑,参照《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》表4.2.2中要求核算发电机容量,柴油发电机很大。
回复
lcm123456
2017年08月24日 14:07:32
6楼
如果发电机只供该消防泵的话,发电机可选300KVA,发电机容量=200/0.82~0.88/0.8=284.1~304.9KVA.公式可参照工业与民用配电设计手册66页。
回复
jianzhudianqic
2017年08月26日 06:58:33
7楼
谢谢楼主分享
回复