容量大于2000KVA的干式变压器不能直接和低压总柜靠一起,哪位大虾能否提供下规范或行业要求的书面资料!谢谢了!
容量大于2000KVA的干式变压器不能直接和低压总柜靠一起,哪位大虾能否提供下规范或行业要求的书面资料!谢谢了!
2楼
可以靠在一起
回复
3楼
可以靠在一起,低压柜做成IP3X,干变带外壳即可!
回复
4楼
我们这边就是靠一起安装的,变压器防护等级达到了就行,不过你得考虑需不需要软母线连接!
回复
5楼
我做过的800KVA以下的干式变都是加外壳后 就与低压柜并排布置
回复
6楼
谢谢楼主的分享
回复
7楼
变压器防护等级达到了就行
回复
8楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
可以放在一起,防护等级够了就行。
回复
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
11楼
我请教过有关专业厂商,有些电力公司不可以的!