200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,够吗
qq_1472910887033
2017年08月12日 17:08:27
只看楼主

原楼板打出一个洞口1.2米*4.5米,加楼梯上天面顶,加了一条200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,够吗?梁上有楼梯室宽1.2米*长4.5米*高2.5米,梁上还砌楼梯室的墙,20轻质砖墙,3米长,2.2米高。请有经验的结构专业人事帮忙看看,这样做法安全吗


原楼板打出一个洞口1.2米*4.5米,加楼梯上天面顶,加了一条200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,够吗?梁上有楼梯室宽1.2米*长4.5米*高2.5米,梁上还砌楼梯室的墙,20轻质砖墙,3米长,2.2米高。
请有经验的结构专业人事帮忙看看,这样做法安全吗
免费打赏
co1439428429219
2017年08月15日 17:50:10
12楼
下边的钢筋再加一根20的吧,箍筋间距做成100的
回复
qq_1472910887033
2017年08月15日 21:14:54
13楼
玻璃樽 发表于 2017-8-15 17:50 下边的钢筋再加一根20的吧,箍筋间距做成100的已经浇注好了,加不了啦