原楼板打出一个洞口1.2米*4.5米,加楼梯上天面顶,加了一条200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,够吗?梁上有楼梯室宽1.2米*长4.5米*高2.5米,梁上还砌楼梯室的墙,20轻质砖墙,3米长,2.2米高。请有经验的结构专业人事帮忙看看,这样做法安全吗
原楼板打出一个洞口1.2米*4.5米,加楼梯上天面顶,加了一条200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,够吗?梁上有楼梯室宽1.2米*长4.5米*高2.5米,梁上还砌楼梯室的墙,20轻质砖墙,3米长,2.2米高。
请有经验的结构专业人事帮忙看看,这样做法安全吗
2楼
不好说,信息不够清晰
回复
3楼
本帖最后由 pangu666 于 2017-8-13 19:33 编辑 tmgc3zxh 发表于 2017-8-13 15:56 不好说,信息不够清晰上边2根20的钢筋是搭在左右两边的老梁上,下2根20是植筋进去的,箍筋是150X400的
回复
4楼
上下两根20足够了,只要荷载和规范的没什么差别就行
回复
5楼
问题不大。
回复
6楼
呵呵,有那么点意思啊。
回复
7楼
这梁除了承楼板,上面还有楼梯室,还砌12轻质砖墙12平方,这墙重量就差不多1吨了
回复
8楼
这条梁上边面筯2根20的钢筋是搭在左右两边的老梁上,下底筯2根20是植筋进去的,植筋深度约200mm,注慧鱼植筋胶。箍筋是150X400的
回复
9楼
拍些照片上来,这样描述不清楚
回复
10楼
本帖最后由 pangu666 于 2017-8-15 10:15 编辑
好的,我拍下图片
回复
11楼
这是梁的图片,楼梯室面积是4.5米X1.2米,2.5米高,楼梯室有两根柱做在这根新梁上
回复