框架独基加拉梁,这样的话,底层框架柱的计算长度该怎么取值??
框架独基加拉梁,这样的话,底层框架柱的计算长度该怎么取值??
2楼
框架独基加拉梁的目的主要是调整基础的不均匀沉降。是否能减小框架柱的计算长度,与拉梁加的位置有关,当拉梁顶加在室外地坪时,可以减小一层柱计算长度。
回复
3楼
同意楼上,地基好的独基都无须加拉梁的
回复
4楼
如果是在0.00位置左右加 因为有混凝土垫层 可以认为刚接 第一层高度是基础顶面到拉梁的高度,第二层是层高(建筑的一层)
如果不是在0.00位置 没有刚性层 则计算高度从基础顶面算起
我这样认为的
回复