我们新开发75万平米高层住宅,请问临时水用量大约为多少?
我们新开发75万平米高层住宅,请问临时水用量大约为多少?
2楼
我也想知道
贴不要掉下去高手看到会回答的
就是施工工地的临时用水的计算方法!
谢谢了
回复
3楼
给个DN150的管子,保证够用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
1、是一起开工,还是陆续开工?
2、含不含生活用水,还是单纯的混凝土搅拌和养护用水?
3、若是成品混凝土,用水量又不一样。
10-15t/h,施工单位会建蓄水池的。
回复
5楼
有知道详细公式的朋友请列出!谢谢
回复
6楼
一般DN50就可以满足要求了
回复
7楼
一、施工用水量计算
采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂,施工用水定额为:冲洗模板5L/m2,混凝土养护200L/m3,总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护600m3,冲洗模板3000m2。
n Q1 . N1 1
q1 = K1 K2 Σ .
n=1 T1 . t 8×3600
1.5
q1 = 1.13[6003200+533000] 3
833600
= 7.72L/s
式 中
q1 施工用水量 ( L/s )
K1 未预计的施工用水系数取1.1
Q1 日工程量
N1 施工用水定额
T1 有效工作日,按天计算
t 每天工作班数
K2 用水不均衡系数取1.5
二、施工机械用水量q2
无特殊机械,用水量忽略不计。
三、施工现场生活用水量q3
P1. N3.K4
q3 =
t . 833600
50035031.5
= = 1.30L/s
13833600
式 中
q3 施工现场生活用水量 ( L/s )
P1 施工现场高峰昼夜人数,取500人
N3 施工现场生活用水定额,取50L
K4 施工现场用水不均衡系数,取1.5
t 每天工作班数
四、生活区生活用水量(q4)
P2. N4.K5
q4 =
2433600
500310032.0
= = 1.16L/s
2433600
五、消防用水量(qs)
按火灾同时发生次数为1次,选用消防用水量为10L/s。
六、总用水量计算
因q1 + q2 + q3 + q4 > qS ,(7.72+1.30+1.16)=10.18L/s<10L/s,故总用水量Q = 10L/s
则
4Q 4310
D = = = 0.071m 取管径D=70mm
pv . 1000 3.143100032.5
式 中
D 配水管直径mm
Q 供水量 L / s
V 管网经济流速,取2.5m/s
回复
8楼
请看附件!!刚才发的有点问题
回复
9楼
谢谢了!
回复
10楼
谢谢
ding
回复
11楼
我们这里施工用水自来水公司最大给50
回复