门刚厂房节点图疑问
co1493964573389
2017年08月08日 18:06:11
只看楼主

PKPM自动生成门刚节点图,抗风柱正好在跨中,结果只有抗风柱的节点图,没有梁拼接的节点图了,请教各位前辈怎么处理啊??

PKPM自动生成门刚节点图,抗风柱正好在跨中,结果只有抗风柱的节点图,没有梁拼接的节点图了,请教各位前辈怎么处理啊??

抗风柱.PNG

免费打赏
洞房不败之玉女
2017年08月09日 09:43:06
3楼
可以看第二跨里面的
回复
lkyong1979
2017年08月09日 11:00:48
4楼
拼接点移位或者抗风柱移位
回复
小动丶
2017年08月09日 13:45:37
5楼

资料不错,楼主也不错,向楼主学习.
回复
virginia18
2017年08月09日 15:16:30
6楼
初步看,你这个刚架总工分三段(左段 屋脊段 右段)比较合理,屋脊位置梁变截面,底部翼缘做平。利于后期的安装制作。
回复
热爱论坛
2017年08月09日 16:13:16
7楼
:handshake:handshake
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月09日 16:15:13
8楼



资料不错,楼主也不错,向楼主学习.
回复
co1493964573389
2017年08月09日 16:51:58
9楼
nc_628 发表于 2017-8-9 15:16 初步看,你这个刚架总工分三段(左段 屋脊段 右段)比较合理,屋脊位置梁变截面,底部翼缘做平。利于后期的 …我这个跨度一共15m,梁截面就没有变化啊。
回复
virginia18
2017年08月10日 13:47:19
10楼
姚哈哈 发表于 2017-8-9 16:51 我这个跨度一共15m,梁截面就没有变化啊。梁截面变不变化是你定的。设计不只是计算,还要考虑制作和现场安装施工的难度。计算满足了,但是实现困难,要不你也不会在这发帖子对不对。另外,正常运输长度最好控制在12m以内,超长构件在运输上是要额外加钱的。
回复
whsss111
2017年08月10日 14:52:06
11楼
好资料。。。。。。。。
回复
yanxh2005
2017年09月09日 16:36:14
12楼
没有问题。可以施工。