PKPM自动生成门刚节点图,抗风柱正好在跨中,结果只有抗风柱的节点图,没有梁拼接的节点图了,请教各位前辈怎么处理啊??
PKPM自动生成门刚节点图,抗风柱正好在跨中,结果只有抗风柱的节点图,没有梁拼接的节点图了,请教各位前辈怎么处理啊??
3楼
可以看第二跨里面的
回复
4楼
拼接点移位或者抗风柱移位
回复
5楼
资料不错,楼主也不错,向楼主学习.
回复
6楼
初步看,你这个刚架总工分三段(左段 屋脊段 右段)比较合理,屋脊位置梁变截面,底部翼缘做平。利于后期的安装制作。
回复
7楼
:handshake:handshake
回复
8楼
资料不错,楼主也不错,向楼主学习.
回复
9楼
nc_628 发表于 2017-8-9 15:16 初步看,你这个刚架总工分三段(左段 屋脊段 右段)比较合理,屋脊位置梁变截面,底部翼缘做平。利于后期的 …我这个跨度一共15m,梁截面就没有变化啊。
回复
10楼
姚哈哈 发表于 2017-8-9 16:51 我这个跨度一共15m,梁截面就没有变化啊。梁截面变不变化是你定的。设计不只是计算,还要考虑制作和现场安装施工的难度。计算满足了,但是实现困难,要不你也不会在这发帖子对不对。另外,正常运输长度最好控制在12m以内,超长构件在运输上是要额外加钱的。
回复
11楼
好资料。。。。。。。。
回复
12楼
没有问题。可以施工。