想不明白的正压送风量问题
hugong139
hugong139 Lv.3
2007年12月24日 14:56:58
来自于通风排烟
只看楼主

<<高规>>8.3.2条就各个条件下的加压送风量列了一个表,但在"注’中有一条,当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。特请教:1、这里的两个出入口应怎样理解?2、这里说的乘以相关系数到底是指在公式计算中考虑的系数,还是说直接在规范列表数据的基础上乘以以上系数?弄不明白了,请高手指点迷津!

<<高规>>8.3.2条就各个条件下的加压送风量列了一个表,但在"注’中有一条,当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。特请教:
1、这里的两个出入口应怎样理解?
2、这里说的乘以相关系数到底是指在公式计算中考虑的系数,还是说直接在规范列表数据的基础上乘以以上系数?
弄不明白了,请高手指点迷津!
免费打赏
hugong139
2007年12月24日 15:16:22
2楼
补充问一下,出入口是不是针对某一层来说的?如果是针对某一层而言的话:
1、消防电梯门算不算在内?条文解释中好象是考虑了消防电梯门的。
2、楼梯间送风与楼梯间采用自然排烟两种情况下,前室通往楼梯间的门算不算前室的一个出口(楼梯间正压送风时正压值高于前室)?
3、以上两条中只要成立一条,意味着消防电梯前室至少都会有两个出入口,那为什么规范不在列表中直接把系数乘上去?
回复
coolheating
2007年12月24日 15:20:16
3楼

个人理解:
1、应该是前室通向走廊的门
2、在表格基础上乘以系数
回复
coolheating
2007年12月24日 15:22:58
4楼

都不算吧
回复
hugong139
2007年12月24日 16:55:13
5楼
现在,我基本上形成了如下结论:
1、出入口针对某一楼层而言,楼梯间一般不存在问题,可直接按表取。前室如出入口数量达两个或以上,应在表中数据基础上乘以1.5-1.75的系数。
2、消防电梯门应不算出入口,通往楼梯间的门应该也不算出入口(规范已分别列明了楼梯间是否采用自然排烟条件下的前室送风量,说明已充分考虑了这一因素的影响)。
大家如果还有不同意见,欢迎讨论补充。