我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。
我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。
12楼
学习一下吧
中国电气www.cdq.cc
专业的电气网站
回复
13楼
就是中性点连接不好造成的。
回复
14楼
回复
15楼
此种现象我想可能是由于系统出现过电压而使电气烧坏,当然是暂时过电压,当电气烧坏后线路恢复正常,所以你测得的数据是没有问题的.
回复
16楼
应当是家属院的那段干线的N线断了,或则接触不良,你可以先检查一下变压器的中性点的连结是否有问题,再检查家属院干线的N线是否断了。
回复
17楼
应当是家属院的那段干线的N线断了,或则接触不良,你可以先检查一下变压器的中性点的连结是否有问题,再检查家属院干线的N线是否断了。
回复
18楼
中性点漂移。当水泵运转是,三相负荷平衡,测量不出来。但是当居民用电是,三相负荷无法调整达到平衡,这是就会出现相电压过高烧毁电器设备
回复
19楼
应当是家属院的那段干线的N线断了,或则接触不良,你可以先检查一下变压器的中性点的连结是否有问题,再检查家属院干线的N线是否断了。
回复
20楼
零线断开
回复
21楼
到变压器输出侧量一下三相线电压及线电压,如果高于正常说明高压供电电压过高引起的。
回复