突然出现电气元件烧毁
chz200
chz200 Lv.3
2007年12月22日 16:58:04
只看楼主

我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。

我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。
免费打赏
duanjq0925
2007年12月22日 20:22:37
2楼
变压器中性点接触不好,造成相电压不平衡。具体理论我也说不清楚,我们厂也出现过一回,后来就发现是变压器下的零线接触不好。
回复
slws1978
2007年12月23日 10:50:29
3楼
出现零点漂移,还是平衡的.
回复
一指慢
2007年12月23日 16:25:53
4楼

如果家属院是三相四线电源进户,或者是进户后某处零线接触不好?
回复
简单信
2007年12月23日 16:50:03
5楼
接近变压器处的中性线与电源中性点接触不严,造成中性点漂移,致使电压升高,中性点电流增大。
回复
w2954
2007年12月23日 19:13:44
6楼
变压器处中性线与电源中性点接触不严,造成中性点漂移,致使电压升高。另负载加大。所以原一直运行正常。
回复
mr_yon
2007年12月24日 09:52:03
7楼
不象是零点漂移,主要原因可能是过压,请测量变压器空载时低压侧电压.
回复
djl359736142
2007年12月24日 12:07:43
8楼
中性点接地没接好,或者是零线断,家属院的楼没做重复接地,是主要原因,
回复
dongba999
2007年12月24日 15:07:14
9楼
问题不在水泵那,是在家属区的电源上。要检查那的电源里的零线N和保护地PE怎么样,如果断了,一定伤害用电东西的
回复
德润电器
2007年12月24日 17:50:16
10楼
回复
gongwanni
2007年12月24日 19:07:23
11楼
零线得道接触不好,负荷偏相引起。