我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。