突然出现电气元件烧毁
chz200
chz200 Lv.3
2007年12月22日 16:58:04
只看楼主

我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。

我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。
免费打赏
zqh1108
2007年12月27日 07:21:03
22楼
这种情况我住单身楼时经常出现,主要是负荷分配不平衡,家属楼那一路中性点虚接线径满足不了最大负荷要求,重新处理一下就完了,或重新统计一下负荷,或换粗线。
回复
chz200
2008年01月14日 21:29:36
23楼
谢谢大家!!!
检查变压器中性点接线虚,有火现象。
另注:检测零线电流40A,检测各楼分开关零线电流相加10A。请问各位高手是否有人偷电?