柱子设计强度为C45,现场检测为C30,该怎么办?
wwzzgg1973
wwzzgg1973 Lv.7
2007年12月22日 10:43:02
只看楼主

一八层全框架结构,框架柱子1-3层设计强度为C45,实体检测为C30,试块检测也为C30,柱子截面为700X800,该怎么办?

一八层全框架结构,框架柱子1-3层设计强度为C45,实体检测为C30,试块检测也为C30,柱子截面为700X800,该怎么办?
结构小龚
2008年04月14日 15:47:20
12楼
最好扩大截面,要原设计单位整体复核,看一下具体出了什么问题。
回复
ken07572002
2008年04月14日 19:24:22
13楼
首先找有资质的加固公司进行加固设计
加固公司肯定要向原来设计院借出计算模型,计算C30时,柱子是否超轴压比,如果超了轴压比就肯定要求进行采用加大截面进行加固,没有超轴压比就可以采用包钢加固(但包钢的费用相对贵的,时间花费比较少,对建筑功能影响少)
回复

相关推荐