究竟该不该设消防水池?
flywithhot
flywithhot Lv.3
2007年12月21日 13:46:14
只看楼主

各地方市政给水压力多大?我现在有一厂房内有六层办公楼,设置消火栓,我设计了消防水池,而甲方不想设。矛盾大家一般设计消防水池?还是必须设?才能过消防关?

各地方市政给水压力多大?
我现在有一厂房内有六层办公楼,设置消火栓,
我设计了消防水池,而甲方不想设。矛盾
大家一般设计消防水池?还是必须设?才能过消防关?
免费打赏
bingo3737
2007年12月21日 17:02:07
2楼
看你市政供水压力达不达到你那消防要求呀!
回复
wjhruyi
2007年12月21日 17:11:08
3楼
6层常规市政够呛吧,不过有些地方好像有高压市政管网一说,那个差不多,我们这没有。如果市政水量不能保证灭火的用水量就得设消防水池了
回复
lihuan0812
2007年12月22日 23:27:22
4楼
算下来至少要5公斤压力啦,市政肯定达不到,再一个是两路市政供水也难保证,你的要是一个厂区的话就要做一个水池和泵房啦,建设方做不做是他的事,设计是你的事,不按规范来做,一旦出事最大责任在你!!甲方谁还记得当时你给他省的钱呀,他肯定要把责任全推光,要省钱可以看看周围有没有河流或是厂区有没有水景可利用!
必竟造成个水池和泵房要个10-20W 吧!谁愿意把钱花在一辈子都可能用不上一次的东西上呢!