我才参加工作4个月,第一次接触砌筑工程,现在遇到一些问题,希望得到经验丰富的师傅们指点:1.规范要求墙长超过4米的要在中间设构造柱,要是在这4米范围内有1米宽的 门洞,是否还需要加构造柱?
我才参加工作4个月,第一次接触砌筑工程,现在遇到一些问题,希望得到经验丰富的师傅们指点:
1.规范要求墙长超过4米的要在中间设构造柱,要是在这4米范围内有1米宽的 门洞,是否还需要加构造柱?
2楼
门洞两侧就要构造柱啊
回复
3楼
墙长超过4米应设GZ,
2楼所说门洞两侧须加GZ,我持不同观点,因至今未看到有这方面的要求规范,倒是防火门边须设GZ,还是有听说
回复
4楼
门洞两侧没有构造柱,只有在门洞两边的气体孔里灌砌筑砂浆
我问了师傅,说要加,但位置看情况而定
回复
5楼
有些记不清了。楼主的问题是墙长4米,如果是框架结构,就要求必须设置构造柱要求有些严格了,规范应该是指墙体高度超过4米必须设置圈梁。如果是砖混结构,按抗规设置。
回复
6楼
没必要的
若门窗洞口基本上处于墙体中间(8m柱距的话),则在两边设构造柱(也充当了框架的构造柱了)
总之,要根据现场的情况灵活掌握了
规范是死的,人是活的吗
回复
7楼
一般框架结构填充墙长度超过5米中间应该设置构造柱。但若有门洞,我认为应该在门洞两侧加强。
回复
8楼
不用加。你说规范要求墙长超过4米的要在中间设构造柱,不知是哪本规范,要求有点过了。
回复
9楼
墙长大于5米,墙高大于4米......
建议在墙身中间加构造柱,不加验收有麻烦,加了没签证更麻烦~~
回复
10楼
这个是地方工艺规范要求的
回复
11楼
本来只要加一个GZ,结果开了洞反而变成加2个GZ
是不是不太合理啊?
有必要加门洞两边的GZ吗?
这个时候4米墙应该是变成了2个2米的墙,还要加吗?
回复