新手:砌筑中遇到的问题
shuishui32
Lv.4
2007年12月21日 11:41:50
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
我才参加工作4个月,第一次接触砌筑工程,现在遇到一些问题,希望得到经验丰富的师傅们指点:1.规范要求墙长超过4米的要在中间设构造柱,要是在这4米范围内有1米宽的 门洞,是否还需要加构造柱?
我才参加工作4个月,第一次接触砌筑工程,现在遇到一些问题,希望得到经验丰富的师傅们指点:
1.规范要求墙长超过4米的要在中间设构造柱,要是在这4米范围内有1米宽的 门洞,是否还需要加构造柱?
免费打赏
liuqianhong
2007年12月26日 09:18:59
12楼
规范中没有这方面的具体解答,可以问下施工人员一般怎么解决,加上抗震容易通过验算~
回复
qky987
2007年12月26日 14:34:12
13楼
好
回复
dyt2006
2007年12月26日 16:38:49
14楼
确实要视情况而定,有的图纸就明确要求在门洞两侧加构造柱,如果图纸中没有确切要求可适度掌握。
回复
shigongyuan
2007年12月26日 21:31:58
15楼
构造柱设置我觉得最好请设计单位专门出一个构造柱的设置图,那样的话比较准确,在最后工程结算的时候也没有争议。
回复
shuishui32
2007年12月28日 17:33:53
16楼
恩,谢谢各位了,虽然没有统一的观点
回复
hawfvip
2007年12月30日 09:24:46
17楼
墙长超过层高的两倍是需设置构造柱的
以上情况在门的两侧应该设置构造柱,设计图纸一般都有