关于混凝土水泥用量
zj5184
zj5184 Lv.3
2007年12月21日 09:28:07
来自于工程监理
只看楼主

现在很多规范对水泥用量的要求比较高,而搅拌站的配合比一般都有粉煤灰等集料,现场施工时该怎样处理?如果搅拌站的配合比是相对先进且经济的,现有规范的某些规定是不是制约了这种发展。

现在很多规范对水泥用量的要求比较高,而搅拌站的配合比一般都有粉煤灰等集料,现场施工时该怎样处理?

如果搅拌站的配合比是相对先进且经济的,现有规范的某些规定是不是制约了这种发展。
免费打赏
user1000
2008年06月27日 12:42:18
2楼
规范没有制约,是你只看了一个规范,没有看后续规范,现在都是说水胶比,粉煤灰是超量取代的,你去看看粉煤灰规范就可以了