请各位专家帮忙看看这个系统,一层全体不热,冰凉
caijia0510
caijia0510 Lv.2
2007年12月20日 11:09:54
来自于采暖供热
只看楼主

这个系统处在系统末端,但是末端其他建筑物也没有出现一层不热的现象,请各位专家给帮忙看看是不是系统设计的有问题,系统回水设在一层顶层,三楼二楼是一个回水管,一层自己一个回水立管,请问这样做有没有问题,导致系统不运行呢?

这个系统处在系统末端,但是末端其他建筑物也没有出现一层不热的现象,请各位专家给帮忙看看是不是系统设计的有问题,系统回水设在一层顶层,三楼二楼是一个回水管,一层自己一个回水立管,请问这样做有没有问题,导致系统不运行呢?
61901d5f1f1cd78c92b8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
xuehong11
2007年12月20日 13:10:51
2楼
是采暖系统设计有问题,没有考虑重力压头的影响。
二、三层散热器的重力水头与机械循环压头相加,而一层散热器的重力水头与机械循环压头相反,因此二、三层散热器的循环水量增加,一层二、三层散热器循环水量减少,甚至循环不了。
此种情况在以往工程中曾经遇到过,后来将一层散热器的立管接法改为单管系统,改造后效果良好。
对楼主的采暖系统建议按下图改造。
回复
caijia0510
2007年12月20日 14:51:55
3楼
非常感谢!
回复