盘、柜、箱与基础槽钢的固定方式
lbq123
lbq123 Lv.2
2007年12月20日 10:27:40
只看楼主

根据GB50171-1992规定盘、柜、箱与基础槽钢可以采用螺栓连接和焊接两种方式固定,而根据GB50303-2002规定盘、柜、箱与基础槽钢应用镀锌螺栓连接固定,GB50303-2002是新规范,GB50171-1992也并没有过期,现在我碰到一个现实问题:图纸设计基础槽钢为平铺安装,不方便用螺栓连接,监理提出异议,我们必须修改吗?敬请哪位仁兄指教,不胜感谢!

根据GB50171-1992规定盘、柜、箱与基础槽钢可以采用螺栓连接和焊接两种方式固定,而根据GB50303-2002规定盘、柜、箱与基础槽钢应用镀锌螺栓连接固定,GB50303-2002是新规范,GB50171-1992也并没有过期,现在我碰到一个现实问题:图纸设计基础槽钢为平铺安装,不方便用螺栓连接,监理提出异议,我们必须修改吗?敬请哪位仁兄指教,不胜感谢!
免费打赏
tengwei520
2007年12月20日 11:25:36
2楼
一般设计时,槽钢都是立式的,便于螺栓固定,而且盘、柜、箱都有配螺栓吧,我们这里的工程都是螺栓固定的.
回复
tengwei520
2007年12月20日 11:26:11
3楼
其实你可是在施工的时候把槽钢改下啊~!
回复
qiqi19801209
2007年12月20日 11:43:10
4楼
我遇到的情况是中压焊接,低压螺钉

但也有为省事全焊的;
如果要做配电柜更新还在乎地基那点工作量吗?
回复
lbq123
2007年12月20日 13:31:55
5楼
关键是我们的配电室在楼上,槽钢立起的话地面找平后安装面高出地面50-60毫米,不好看,所以才用平铺。
回复
xinjun-xuan
2007年12月20日 16:24:25
6楼
你可以做柜子底座,把底座焊在槽钢上,柜子螺栓连接,和底座
回复
qiqi19801209
2007年12月20日 16:55:26
7楼
别费劲了
给监理点钱,焊它
回复

相关推荐

APP内打开