全热交换器能把新风处理到室内状态点吗?
pcpc00001
pcpc00001 Lv.2
2007年12月19日 10:20:42
来自于中央空调
只看楼主

不懂反正就问……用全热交换器处理的新风是不是可以处理到室内状态点了?那是不是就不需要另外加新风机组了?我打算把新风处理到室内状态点的。请有经验的师傅们详细解答下,谢谢

不懂反正就问……用全热交换器处理的新风是不是可以处理到室内状态点了?那是不是就不需要另外加新风机组了?我打算把新风处理到室内状态点的。请有经验的师傅们详细解答下,谢谢
免费打赏
bj5945
2008年06月29日 21:24:58
12楼
唉,那直接问你个问题,100CMH的排风量,(参数26度,60%)10CMH的新风量(参数35度60%)你觉得在这个工况全热回收,在最理想的情况下,新风的最终状态点是什么样子的呢?:$ :$
回复
goodluck907
2008年07月02日 17:47:58
13楼
要想处理到室内状态点,必须有冷盘管,全热交换器的使用只是可以减少盘管的冷负荷,即降低制冷主机的出力
回复
tb4002
2008年07月03日 11:05:54
14楼


当然不可能了 新风温度能小于排风温度吗 达到都不可能了别说小于她
回复
逝水流年
2008年07月03日 11:23:18
15楼
那要看出来的风量有多大新风量有多大,
回复
bj5945
2008年07月03日 11:37:12
16楼
唉,只要学过工程热力学,知道热力学三定律的,就应该知道这是不可能的!!!!!!!如果有人认为可能,那他工程热力学就不及格:funk: :funk: :funk:
回复
jianhua_guan
2008年07月03日 17:09:03
17楼
呵呵,现在的全热交换器热交换效率不到70%,温度交换效率不到80%,排风、新风风量是相等的,另外要把排风和新风的温度处理到一样,那这个全热交换器的构造肯定很有趣~~
回复
highair2006
2008年07月03日 21:03:57
18楼
转轮全热交换器是利用转轮作介质或其它不同通道的空气对空气作热交换装置,热交换的时间及空间都有限,无法进行完全100%的热交换,就算是排气量与新风量比值特大,顶多只能发挥该全热交换器的最大效率而已,不可能将新风处理到室内状态。
回复
no-daikin
2009年08月12日 10:48:35
19楼

在全热交换器送风口再串联新风处理机,可以达到您的要求。
全热交换器本身,无法处理到室内机状态点!