请教:PVC管埋混凝土柱内有什么特殊要求吗?
gcl80
gcl80 Lv.2
2007年12月18日 22:19:50
只看楼主

请教大家: 雨水\排水设计使用U-PVC雨水管,而且立管是埋设在柱内的,请问各位高手,会有什么问题存在吗? 施工中需要注意什么吗?

请教大家:
雨水\排水设计使用U-PVC雨水管,而且立管是埋设在柱内的,请问各位高手,会有什么问题存在吗?
施工中需要注意什么吗?
lb_lin_gzb
2007年12月19日 00:20:11
2楼
以前见过在高架桥有如此设计,下水管为了美观隐藏在钢筋混凝土柱子内,目的是防止PVC管受碰撞或日晒老化等问题,设计初衷是好的,目前已建的仍没有问题,但老化后引起的渗漏影响问题则需长时间观察才知道影响了!施工中应注意的是定位准确,限位稳当,粘结牢固,防止浇筑混凝土时振脱接口留下后患。纯粹个人意见,谢谢!
回复
shen_bs@co163
2007年12月19日 14:10:17
3楼
楼上说得有理,非常赞同。
回复
gcl80
2007年12月19日 21:55:43
4楼
有道理,疏通怎么办呢?我本想流检修口后发现基本上柱子处都有墙体没法流!
回复
寒冬
2007年12月20日 15:31:19
5楼


防老化确实相当关键的问题!
回复
blay2003
2009年03月30日 13:27:54
6楼
该如何施工,此法是否可行?没人能回答?
回复
铁汉柔情
2009年03月30日 19:57:19
7楼
我们做过!我们采用的是加厚PVC管,当然是质量过程控制必须到位。
回复
blay2003
2009年03月31日 17:21:26
8楼
如果有是60米高的钢柱,里面要先装上塑料管道,然后再浇灌水泥,那埋在里面的管子会不会被压坏?如果会,应该采取什么措施对管子进行保护?或是在施工中采取什么特殊的处理?
回复

相关推荐

APP内打开