有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?是不是还需要用短路电流校验?

有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?
是不是还需要用短路电流校验?
免费打赏
huang1025
2007年12月18日 23:30:05
2楼
经济电流密度,电压损失校验,载流量,短路电流校验!
回复
dhg_163
2007年12月19日 10:43:35
3楼
只要算出额定电流,高低边,如果是200KVA变压器那么它的低边电流大约在300-330A,高边电流大约在12A-15A,这样就可以算出高低压母线该用多大,载面不需算短路电流,只是在变压器校验时.
回复
longshi12
2007年12月20日 10:19:33
4楼
低压部分:铜母排截面积在90~100平方左右,铝母排在180平方左右