有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?是不是还需要用短路电流校验?
有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?
是不是还需要用短路电流校验?
2楼
经济电流密度,电压损失校验,载流量,短路电流校验!
回复
3楼
只要算出额定电流,高低边,如果是200KVA变压器那么它的低边电流大约在300-330A,高边电流大约在12A-15A,这样就可以算出高低压母线该用多大,载面不需算短路电流,只是在变压器校验时.
回复
4楼
低压部分:铜母排截面积在90~100平方左右,铝母排在180平方左右
高压部分:用高压绝缘导线10~16平方
回复