风机盘管的制冷量与进出水温差的问题?
dust2
dust2 Lv.7
2005年01月02日 09:40:23
来自于中央空调
只看楼主

考试培训教材第323页有一段话:“当风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7/12变为6/13时,风机盘管的制冷量减少12%。”,怎么理解?虽然(12+7)/2=(13+6)/2=9.5度,但是12-7=5度温差,13-6=7度温差,水侧的换热加强了,空气侧的换热反而减弱了?怎么理解?

考试培训教材第323页有一段话:“当风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7/12变为6/13时,风机盘管的制冷量减少12%。”,怎么理解?
虽然(12+7)/2=(13+6)/2=9.5度,但是12-7=5度温差,13-6=7度温差,水侧的换热加强了,空气侧的换热反而减弱了?怎么理解?
bowyorzhui
2005年01月02日 13:28:45
2楼
我个人理解是,因为温差变大,相应流量会变小,管径不变,流速下降,传热系数急剧下降,从而影响制冷量!
回复
dust2
2005年01月03日 09:45:57
3楼
我查了几家的样本,当冷冻水进口温度降低时,制冷量是增加的。当然,前提是水流量不变。
回复
jrzhp
2005年01月03日 10:48:58
4楼
Q=G1.163⊿t,同一台风机盘管,G不变,⊿t增大故Q变大,Q变小没道理。
回复
dust2
2005年01月03日 13:56:45
5楼
回复
xmmhb
2005年01月03日 15:06:55
6楼
如果是在水流量没变的情况下出现这种情况,我个人认为那本教材一定是印错了。进水温度变底了制冷量只会大不可能小,出水温度变大了只能说明负荷变大了,对制冷量是不可能有影响的。(个人之见)
回复
bowyorzhui
2005年01月03日 20:26:34
7楼
问题是,流量到底是不是在变?
回复
kongtiaogong
2005年01月04日 09:13:31
8楼
六楼说的有道理。同感。
回复
dust2
2005年01月04日 10:32:33
9楼
看来需要请讲课的老师来澄清。
回复
dust2
2005年01月04日 15:13:32
10楼

回复
wangguanshen
2005年01月04日 15:30:57
11楼
进出口温差变小,热交换量就小了!
回复

相关推荐

APP内打开