安全超低压回路严禁接地?
漫天飞雪
2005年01月01日 23:45:19
来自于防雷减灾
只看楼主

14.3.5 安全超低压回路的带电部分严禁与大地连接,或与构成其他回路一部分的带电部分或保护线连接,使用安全超低压的设备外露可导电部分严禁直接接地或通过基他途径与大地连接。8.3.10.2 可以将超低压回路电气设备的外露可导电部分和回路中一根带电导线与一次回路的保护线相连接,依靠一次回路中的自动切断供电的保护措施,作为超低压回路的故障保护。但必须满足保护装置灵敏度的要求。安全超低压回路就是指36V以下吧?这两条规范一个说禁止接地一个说与一次回路的保护线相连接不是矛盾吗?

为什么不能接地了?安全超低压设备有很多都是与220V设备组合使用的,如果发生相线碰壳事故怎么办?
nlb
2005年01月02日 10:35:13
2楼
14.3.5
它要求的是安全电压的所有导线及其用电设备的外壳均与地悬浮,禁止接地。这是为了防止从PE线串入危险电压,及雷击时地电位的危险升高。
这里有个矛盾,以前的规范规定36v行灯变压器的二次绕组要接地,是为了防止其一、二次绕组击穿时,从一次绕组串入二次绕组危险电压。而依据现行规范要解决这个问题,要使用一种安全行灯变压器,它的一、二次绕组分别绕在两个铁芯柱上,其铁芯接地,二次绕组不接地。这样一、二次绕组不直接接触,就不会发生一次绕组的危险电压串入二次绕组的问题了。

8.3.10.2
这个规定有点问题,它可以防止从安全变压器高压侧向低压侧串入危险电压,但不能防止从PE线串入危险电压,及雷击时地电位的危险升高。
应用这个规定需要配合在工作地点采取局部等电位联结的措施。
安全电压是指50伏以下的电压。
回复
漫天飞雪
2005年01月02日 15:26:29
3楼
你说指的串入危险电压,是指相线接地时产生的电压吗?如果是为了防止从PE线串入危险电压,及雷击时地电位的危险升高。那其余正常的接地设备为什么就不用防止这点?就算接地低压工作灯经常镶在220V设备上组合使用,很难说220V相电不会碰到低压工作灯及其回路金属保护管的的外壳,如果它不接地,断路器就不会跳,启不是更加危险?

另外请问一下相线接地时应该地线有个80V左右的瞬间电压的,按道理整个建筑的接地金属都会有这个电压,虽然有等电位,但水泥还是有一定电阻的,按道理应该经常在整个建筑物内会有多人会被同时轻微电击,但实际中怎么没怎么见过?雷击也是如此。
回复
nlb
2005年01月03日 09:10:17
4楼
从PE线串入危险电压,一般发生在漏电断路器以前的单相接地故障,并且该线路的上级保护对单相接地故障的灵敏度不够,或PE线断了,这时就会有危险电压沿PE线蔓延。
固定安装的电气设备,其配电线路都是正规安装,不易发生PE线断路,且保护及等电位设置完备。另外,人与固定安装的电气设备的接触程度较低,发生单相接地故障的同时有人与该设备接触的概率较低。所以规范对固定安装的电气设备的防电击要求就低一些,如规定,当发生单相接地故障时,保护固定安装的电气设备的开关分断时间不得大于5秒,而保护手持电动工具的开关分断时间就不得大于0.4秒。
安全电压大多用在施工、检修时的36伏或12伏手持
移动行灯上,这种情况多是临时线路供电,容易发生断PE线的情况,并且其保护、等电位联结等条件都不易具备,所以在防电击的要求上就要高得多。
发生雷击,接地装置有雷电流通过时,会导致地电位的瞬间危险升高,但只有在此时人同时接触不同电位的物体时才能发生电击。我曾遇到建筑物遭雷时铝合金门窗对地放电的情况,相信此时如有人接触门窗一定会受电击,但仅站在地上则安然无恙。如果发生雷击时人手中还拿着可能是与地面不同电位的物体,危险性就要大得多。
“接地低压工作灯经常镶在220V设备上组合使用”,这可能是指机床工作灯之类的设备。机床工作灯装在机床上,其外壳想不接地也不可能。但就机床整体而言,应属固定安装的电气设备。
回复
hitwb
2005年01月03日 11:04:02
5楼
那机床工作灯的外壳不是接地了吗?不就违反规范了吗?
回复
漫天飞雪
2005年01月03日 14:57:53
6楼
当发生单相接地故障时,保护固定安装的电气设备的开关分断时间不得大于5秒,而保护手持电动工具的开关分断时间就不得大于0.4秒。

原来我看过一片文章上说过,在相线接地断路器没跳的瞬间,人体会受到80V左右的电击(TN-S),我的意思是说是不是整个建筑的接地金属都会受到这个电击?你说的“人与固定安装的电气设备的接触程度较低”,是片面的,比如在厂房,每个工人都在操纵金属机床,如果受此电击就有可能产生二次事故。但实际上好象没怎么看见过。

机床上的工作灯我觉得无法避免的接触机床外壳,我觉得应该接地。
回复
nlb
2005年01月03日 19:44:17
7楼
机床确实是个例外,我见过的机床操作工脚下都有一块绝缘板(但我不知道这是不是普遍现象),在机床这类设备的附近做局部等电位联结也可解决这个问题。
不但楼上说的情况“好象没怎么看见过”,过去低压安全变压器的二次绕组都是接地的,但是我本人、我所认识的人及我所在的地区,也都未听说发生过使用安全电压设备因PE线串入危险电压或雷击引起地电位危险升高而造成电击伤人事故。但是从全国范围看,有资料讲,此类事故还是有发生的,所以规范要做此规定。
回复