楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急
huhu84
huhu84 Lv.4
2007年12月18日 10:06:13
来自于建筑施工
只看楼主

一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。

另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。
连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。
因为不是厨卫,所以没有发现漏水迹象。楼上房间没看到,所以不知道是不是楼板通缝。
厨房和卫生间没有发现裂纹和漏水迹象。其它墙体或是房间墙角都没有裂缝现象。
我不太懂这个,但是通过查询和分析,觉得一般砖混结构的主要承重构件是墙,墙没问题,而楼板一般也就承受上层住户的活荷载,本身不会有很大的重量,而从裂缝的形状和位置看,觉得那个楼板应该是预制板的,裂缝可能是预制板拼接时施工原因造成的。但这个是不是常有的问题呢?有点搞不清的是那个裂缝到底是属于横向裂缝还是纵向裂缝呢?就是说预制板是南北方向还是东西方向搭接的呢,没有图怎么判断?
我想问一下,我的分析对不对。还有,就上面的情况,有没有可能是不均匀沉降造成的呢?但如果要是不均匀沉降的话,墙却没有裂缝呢?
如果是因为预制板接缝的问题,那对于结构上到底有没有安全影响,对于居住使用方面有没有影响。另外该如何处理呢。
谢谢专家帮助一下,谢谢,急。
免费打赏
huhu84
2007年12月18日 10:37:44
2楼
还有,从图重可以看出哪些是承重墙吗?
回复
wangmingfei007
2007年12月21日 09:37:27
3楼
若是预制空心板屋面,根据楼主的描述裂缝产生的原因可能是施工原因。预制空心板的板缝要求用细石混凝土填实,但是实际上工人操作时往往因为板缝太窄施工不便而没有填实,加之温度的原因裂缝就会出现,通常都沿板缝方向通长出现。
一般情况没有开窗的墙是砖混结构中支撑预制空心板的墙
回复
wcl2007.cool
2008年04月10日 18:50:44
4楼
砖混基本上都是承重墙
回复
ljz728
2008年04月10日 19:47:17
5楼
从你发的图纸中,可以看出,你说的裂缝,都是平等短边方向的。
所以这种裂缝肯定是,预制板接缝没接好。对结构安全是没有影响的。
只是这缝如果成为通缝的话,你上层的地面就会渗水。
回复