安装在户外的变压器最大可达多大容量?谢谢
whyxm72
Lv.3
2007年12月17日 15:21:55
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
安装在户外的变压器最大可达多大容量?谢谢
安装在户外的变压器最大可达多大容量?谢谢
sdynsjblzw
2007年12月17日 15:48:54
2楼
小于或等于400KVA为宜!
回复
qbw4607
2007年12月17日 20:16:44
3楼
哈哈,好像无容量限制。本人所见到的有50万KVA变压器,还不是国内最大的。
回复
lingxuct
2007年12月17日 20:21:04
4楼
我国最大的变压器肯定都装在室外!
20000MVA怎样?可能还是说小了!
回复
dczms
2007年12月18日 09:23:43
5楼
这个最大由制造水平和技术经济指标决定,从发明变压器开始,变压器的容量在不断增大,我知道的最大75万kVA