高层民用建筑地下车库防火分区最大允许建筑面积2600平方米是怎么回事?
念丨味道
2017年08月05日 23:36:38
来自于建筑问答
只看楼主

《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》5.1.1一、二级多层汽车库最大允许建筑面积2500平方米,加自喷的话最大允许建筑面积不应该是5000吗?高层民用建筑地下车库不应该采用这个规范作为防火分区来划分吗?为何我们的图纸显示不大于2600 是什么鬼

《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》5.1.1一、二级多层汽车库最大允许建筑面积2500平方米,加自喷的话最大允许建筑面积不应该是5000吗?高层民用建筑地下车库不应该采用这个规范作为防火分区来划分吗?为何我们的图纸显示不大于2600 是什么鬼
免费打赏
一初学者
2017年08月23日 12:56:37
2楼
参看GB50067-2014中5.1.1,你这个应该属于室内有车道且有人员停留的机械式地下汽车库。