大师们诊断一下,小猪死的惨不忍睹,是我的错吗?
nyjiuli
nyjiuli Lv.2
2007年12月16日 16:14:53
来自于采暖供热
只看楼主

我们最近做了一个地暖项目,是应用于生猪子猪繁育的,由于特殊的环境(位于原粮仓内,层高8米,建筑面积1230平方,地暖面积只有360平方,分成30条块,每条块1.2米*10米,每条块用地暖管71米,条块间距为3米,地暖条块均匀分布在160米长的供水主管线上,供水主管线用2厘米厚的橡塑保温层,业主只要求安装地暖的地面温度达到30度),无法按照普通建筑采暖负荷计算,我们只能按照需求热量计算,设计:1.地暖管用20/16的PEX-A,间距为20厘米,每两个条块用一个两路分水器;

我们最近做了一个地暖项目,是应用于生猪子猪繁育的,由于特殊的环境(位于原粮仓内,层高8米,建筑面积1230平方,地暖面积只有360平方,分成30条块,每条块1.2米*10米,每条块用地暖管71米,条块间距为3米,地暖条块均匀分布在160米长的供水主管线上,供水主管线用2厘米厚的橡塑保温层,业主只要求安装地暖的地面温度达到30度),无法按照普通建筑采暖负荷计算,我们只能按照需求热量计算,设计:
1.地暖管用20/16的PEX-A,间距为20厘米,每两个条块用一个两路分水器;
2.使用一个发热量60KW的常压热水锅炉供热;
3.循环泵扬程20米,循环量7T/H;
4.锅炉和循环泵间设置一恒温混水装置,工作时地暖进水温度55度.
问题:在地暖进水温度55度时,回水温度只有30度,地表温度21度.这只是在只开启主管线上靠近锅炉端的80米内的条块(共18个条块),后端12 条块还没打开的情况.这个问题是否是循环泵扬程太小?应该用多大的才够用?如果不是循环泵问题,毛病在哪里?
急请各位老师指点,垂教
免费打赏
minyan11
2007年12月18日 11:57:24
2楼
是你的错!实际运行时的热负荷还是按建筑面积的!水泵流量15T/H,锅炉120KW
本着先简后繁的原则:
1:增加供水温度至65摄氏度;
2:换水泵;
3:换锅炉.
回复
nyjiuli
2007年12月20日 00:41:22
3楼
谢谢大侠指点.换泵不成问题,如果不换锅炉,这个锅炉能继续用吗?
回复
minyan11
2007年12月20日 10:15:56
4楼
这个锅炉能不能继续用难说。先调水温运行几天,看看有没有效果;换水泵?再加一台水泵串联吧。经过上述调整因该有些效果的,如果供回水的温差还是很大,地表温度还是提不起来……
换锅炉损失太大?再加一台锅炉吧!根据负荷使用一台或两台都可以。两台锅炉的装法有:
1、串联。系统的总回水进1号炉的回水口,一号炉的供水进2号炉的回水口,2号炉的供水口进系统的总供水。
2、并联。1、2号锅炉的供水口并联接入系统总供水,1、2号锅炉的回水口并联接入系统总回水。
3、并联加恒稳混水阀。结合原来锅炉上的混水器,在新锅炉上再装一套。两套系统混水器的供回水并联。
回复
bingyu0605
2007年12月20日 11:01:59
5楼
并联吧,可以运行调节,根据负荷使用一台或两台
回复
shw-1967
2007年12月21日 09:28:36
6楼
问题出在:
采暖面积不是理论模型;
房间层高太高;
热量计算到是有情可原;
这时的散热、保温成为了焦点;
建议采用塑料薄膜建蓬保温,
保温膜两层为好。
不妨一试。
回复
happy_365
2007年12月21日 11:23:27
7楼


发个图上来!让大家看看!

现在能看出的问题:
1、按理论计算下来,200的间距,360平米,满足地表温度30℃,室温15℃时。放热量为66KW
说明锅炉小了!你的锅炉应该在90KW为宜。
建议:
1、建议供水温度提高到60度,盘管间距放到150mm!
2、换锅炉。
3、房间采取保温措施,避免热量损失严重。将这360平米地暖范围,用小房子与大房间分割出来!
建议小房子隔墙用砖墙,顶用透明塑料布!

以上建议中缩小盘管间距显然现在不合适了!换锅炉也不太经济!
因此!不妨按第三个建议去试一试!应该会有不错的收效的!
至少可以保证你家小猪猪不回冻着的!
呵呵!
回复
minyan11
2007年12月21日 13:02:50
8楼
7楼的大哥,我们不是讨论理论。实际上有经济问题、合同和承包关系,楼主是什么地位?乙方还是丙、丁方?工程至此,几乎都是楼主的错,他所要做的是用最高效的方法挽回损失!隔墙分开?原先的结构是什么?没有?猪满地乱跑?甲方同不同意?因不因响小猪的饲养?隔墙费用谁出?甲方?楼主?

隔墙费用远大于锅炉的费用!
回复
winds039044025
2007年12月21日 14:13:31
9楼
换个锅炉、水泵
适当提高供回水温度~
回复
happy_365
2007年12月21日 14:40:08
10楼


呵呵!你计算过吗?到底那个费用低!
360平米的范围砖墙高2米就可以了!
一个锅炉得多少钱!你知道吗?
那么大的房子,层高就8米,就是你把地面全铺上盘管不见的暖和的!房间温度照样上不去!

附件:预算
围墙总共:7000元,顶1000元,人工安装费2000! 合计10000元
90KW锅炉:22000元!(不含安装费)
你找个预算分析师取核实下!哈哈!
回复
caitree
2007年12月21日 15:10:33
11楼

并联没有用,因为选用的水泵的扬程本身就小了,并联后,流量变大,系统的阻力变大,原泵满足不了要求,所以只能换水泵。
回复