我们最近做了一个地暖项目,是应用于生猪子猪繁育的,由于特殊的环境(位于原粮仓内,层高8米,建筑面积1230平方,地暖面积只有360平方,分成30条块,每条块1.2米*10米,每条块用地暖管71米,条块间距为3米,地暖条块均匀分布在160米长的供水主管线上,供水主管线用2厘米厚的橡塑保温层,业主只要求安装地暖的地面温度达到30度),无法按照普通建筑采暖负荷计算,我们只能按照需求热量计算,设计:1.地暖管用20/16的PEX-A,间距为20厘米,每两个条块用一个两路分水器;
我们最近做了一个地暖项目,是应用于生猪子猪繁育的,由于特殊的环境(位于原粮仓内,层高8米,建筑面积1230平方,地暖面积只有360平方,分成30条块,每条块1.2米*10米,每条块用地暖管71米,条块间距为3米,地暖条块均匀分布在160米长的供水主管线上,供水主管线用2厘米厚的橡塑保温层,业主只要求安装地暖的地面温度达到30度),无法按照普通建筑采暖负荷计算,我们只能按照需求热量计算,设计:
1.地暖管用20/16的PEX-A,间距为20厘米,每两个条块用一个两路分水器;
2.使用一个发热量60KW的常压热水锅炉供热;
3.循环泵扬程20米,循环量7T/H;
4.锅炉和循环泵间设置一恒温混水装置,工作时地暖进水温度55度.
问题:在地暖进水温度55度时,回水温度只有30度,地表温度21度.这只是在只开启主管线上靠近锅炉端的80米内的条块(共18个条块),后端12 条块还没打开的情况.这个问题是否是循环泵扬程太小?应该用多大的才够用?如果不是循环泵问题,毛病在哪里?
急请各位老师指点,垂教
12楼
> 在地暖进水温度55度时,回水温度只有30度,地表温度21度.
运行时候的温差太大,说明负荷偏小很多,热源严重不足。
> 3、房间采取保温措施,避免热量损失严重。将这360平米地暖范围,用小房子与大房间分割出来!
> 建议小房子隔墙用砖墙,顶用透明塑料布!
========这个非常重要!!!如果小房间没任何保温隔热措施,其热损失是相当严重的。
1、先根据维护结构参数(必须由建筑专业提供其节能计算书所计算出来的传热系数K值),如果实在没有计算,自己根据维护结构材料对应找找相似的,查处其K值;再按照常规采暖设计(如定室内设计温度15度),搞定热负荷。这是设计的前提。
8m层高算什么?80m都照算。只是要注意层高附加系数!
有了热负荷,才能知道热源是否够。至少有个大体底数。
2、根据热负荷选用盘管间距和管径,再校核地盘管的地表温度。
如果地表温度还是超了,则降低负荷标准,即降低房间负荷计算温度再计算热负荷。
如此反复,确定最终的热负荷、盘管间距和管径。
3、校核锅炉负荷。
4、校对水泵扬程流量。
5、核对保温材料和保温厚度,橡塑保温材料应在60度以下使用。
回复
13楼
应该是
回复
14楼
一。锅炉供暖,当然要加装混水装置,以保证地暖是规范标准的,可以控制进水水温
二。进回水温差大 可以在末端加装 恒温疏水阀 解决,控制回水温度;
三,泵的扬程问题需要测算。
四,建议可以加装热电阀,配采暖温控器,来控制室温 (引用:那么大的房子,层高就8米,就是你把地面全铺上盘管不见的暖和的!房间温度照样上不去!)
产品,当然有以下链接
————————
http://cnbonrun.b2b.hc360.com
-----------------------------
不知道,我说是否正确呢……
回复
15楼
楼主啊!?
上帝啊!?
那去了!?
我们还关心着你的小猪呢!?
你是怎摸处理的呢!?
回复
16楼
多谢各位大侠给我指点迷津,我现在根据你们的提示,采取同型号水泵并联,进水温度63度,回水温度已提高至42度,末端回水压力为0.9KP(经过最后一块地暖管后).已启用的地面温度已能到设计要求(地面温度31.3).由于整个工程未完全启用(目前启用5分之4),全部启用后不知锅炉是否够用?
业主方尚未加塑料薄膜,等加上后再给各位大侠汇报详细情况.
关于部分大侠提出的建隔离墙问题,可能是我没说清楚:这个工程位于原来的旧粮食仓库内,每隔3米距离做一条块地暖,无法建隔离墙
回复
17楼
锅炉也可以并联。
估计业主不太可能盖塑料薄膜,音响空气流通。
回复
18楼
